Добрый день.
Я правильно понимаю, что если я использую ТРМ1033, то в качестве промежуточной силовой части по управлению ТЭН-ом я обязан использовать симисторный блок с управляющим входом 0-10 Вольт и никак иначе?
И этот блок должен подключаться непосредственно к вводному автомату (никакого контактора по отсечке установить не получится, т.к. включать этот контактор не чем)?

Королев Кирилл
05.06.2023, 17:03
Добрый день.
Я правильно понимаю, что если я использую ТРМ1033, то в качестве промежуточной силовой части по управлению ТЭН-ом я обязан использовать симисторный блок с управляющим входом 0-10 Вольт и никак иначе?
И этот блок должен подключаться непосредственно к вводному автомату (никакого контактора по отсечке установить не получится, т.к. включать этот контактор не чем)?

Добрый день!

Для того, чтобы была возможность плавно управлять мощностью ТЭНов первая ступень нагревателя управляется при помощи сигнала 0..10 В. В качестве силового устройства можете использовать твердотельные реле (если ТЭН однофазный) - HD-xx22.10U [M02] (https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la) или регуляторы мощности (если ТЭН трехфазный) - DRU3 (https://meyertec.owen.ru/catalog/power_regulator)

Long_spb
07.06.2023, 00:54
Добрый день!

Для того, чтобы была возможность плавно управлять мощностью ТЭНов первая ступень нагревателя управляется при помощи сигнала 0..10 В. В качестве силового устройства можете использовать твердотельные реле (если ТЭН однофазный) - HD-xx22.10U [M02] (https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la) или регуляторы мощности (если ТЭН трехфазный) - DRU3 (https://meyertec.owen.ru/catalog/power_regulator)
Добрый день. Спасибо за оперативный ответ.
А есть ли аналог HD-xx22.10U [M02] для напряжения 380 Вольт? Т.е. как я могу подключить к контроллеру двухфазный ТЭН? Насколько я понял, в случае модификации на 440 Вольт управления 0-10Вольт не предусмотрено?
Ну и продолжение первого вопроса: эти твердотельные реле подключаются сразу после автомата? Промежуточного пускателя, отсекающего напряжение от ТЭН-ов не предусмотрено? В случае частотника отсекающий пускатель обязателен, здесь (насколько я понимаю) ситуация должна быть аналогичной?

Королев Кирилл
09.06.2023, 15:37
Добрый день. Спасибо за оперативный ответ.
А есть ли аналог HD-xx22.10U [M02] для напряжения 380 Вольт? Т.е. как я могу подключить к контроллеру двухфазный ТЭН? Насколько я понял, в случае модификации на 440 Вольт управления 0-10Вольт не предусмотрено?
Ну и продолжение первого вопроса: эти твердотельные реле подключаются сразу после автомата? Промежуточного пускателя, отсекающего напряжение от ТЭН-ов не предусмотрено? В случае частотника отсекающий пускатель обязателен, здесь (насколько я понимаю) ситуация должна быть аналогичной?

Добрый день!
В нашем ассортименте, к сожалению, нет подходящих блоков коммутации для управления двухфазным ТЭНом при помощи сигнала 0..10 В. Можете рассмотреть вариант с использованием этого ТЭНа с напряжением 220 В и ТТР HD-xx22.10U. Но, в таком случае, мощность будет меньше.