Компания АдАстра выпустила новую 64-разрядную версию SCADA TRACE MODE 7.

Краткий обзор системы: https://www.tracemode.ru/products/articles/obzor_TM7

Интересно, что в инструментальную систему базовой линии входит бесплатный исполнительный модуль - профайлер. Базовый профайлер работает без ограничения времени, если в него загружен проект, не превышающий 32 источника и канала. В этих пределах и инструментальная система и исполнительный модуль TRACE MODE 7 абсолютно бесплатны.

Скачать бесплатную базовую версию можно на сайте: https://www.tracemode.ru/ , пройдя нехитрую регистрацию.

С помощью TRACE MODE 7 можно:
- разработать качественный векторный, масштабируемый графический операторский интерфейс (SCADA/HMI) с трендами и web-доступом, работающий в многомониторных системах с высоким разрешением;
подключиться к более чем к 2800 ПЛК, счетчикам и устройствам через бесплатные нативные драйверы, OPC и/или OPC UA;
- в 1 клик создать базу данных истории процесса ( в т.ч. и с горячим резервированием);
- создать эффективную систему управления алармами и событиями;
- написать программы управления и обработки информации на языках стандарта МЭК 6-1131/3, по расписаниям, статистическим данным, или с помощью рецептов;
- легко генерировать качественные отчеты, при помощи встроенного генератора;
- настроить быстрый сетевой обмен на основе собственного протокола iNET7 (TCP);
- настроить систему безопасности SCADA, соответствующую требованиям ФСТЭК;
- запрограммировать промышленный контроллер (SOFTLOGIC) на языках стандарта ГОСТ МЭК 6-1131/3;
- настроить ПИД-регуляторы вручную и автоматически при помощи адаптивной самонастройки;
- создать АСУ ТП в различных архитектурах: клиент-сервер, распределенная (РСУ), IoT или web-ориентированная;
- разработать надежно работающие системы для условий плохой связи (телемеханика);
- легко создавать отказоустойчивые системы с горячим резервированием серверов и клиентов;
- воспользоваться мощными средствами отладки и диагностики АСУ.
- В TRACE MODE 7 можно конвертировать старые проекты ТRACE MODE 6. После сохранения они станут уже проектами TRACE MODE 7.
Пользователям предлагается технология объединения одного или нескольких проектов шестой версии в одном проекте TRACE MODE 7.
Исполнительные модули версий 6 и 7 могут работать в одной сети, причем в узлах TRACE MODE 7 можно использовать атрибуты с узлов версии 6.
Таким образом, TRACE MODE 7 дает возможность развивать АСУ ТП, созданные в предыдущей версии.

Есть программа перехода с 6 на 7 версию, т.н. АПГРЕЙД 6 -->> 7, по факту это просто скидка тем, кто уже приобретал старую версию.

Для целей импортозамещения подходит:
SCADA TRACE MODE внесена в РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (Приказ Минкомсвязи РФ от 07.12.2017 №680, Приложение 1, №пп.151, реестровый номер 4119).

Есть материалы для быстрого изучения:
https://www.tracemode.ru/products/articles/TM7sam
Уже есть много видеоуроков, например по подключению устройств по стандартным протоколам:
https://www.tracemode.ru/support/articles/stnd_prot_video
В т.ч. ОВЕН:
https://www.tracemode.ru/support/articles/owen_tm7_video
Другие видеоуроки по TRACE MODE 7:
https://rutube.ru/plst/254134/
https://youtube.com/playlist?list=PL...YMeXgvr_CWDfc8
Есть телеграм канал:
https://t.me/tracemode

melky
02.06.2023, 16:22
Что понимается под 32 источника и канала? теги? в одном только счетчике Меркурий порядка 40-ка сигналов, то есть его целиком нельзя будет подключить :)

Николай НВ
11.08.2023, 19:56
Добрый день.

Вот они обещают, у себя на сайте, БАЗОВУЮ TRACE MODE 7 ДЛЯ LINUX
а скачать можно только под win
Кто нить знает где/кода можно будет под Linux скачать ?

Mike__
14.01.2024, 11:03
Кто-нибудь пробовал подцепить несколько модулей в/в Овен по Modbus к TM7 ?
У меня через физический порт и преобразователь RS485 подключено:
8АС, 32Р, 32ДН, 16ДН.
Качество связи с ними очень странное:
По отдельности все модули опрашиваются нормально (но редко- т.к. таймауты по другим модулям)
Прицепляю все вместе - 32ДН не моргает, хотя данные с него изредка доходят, с 32Р тоже связь не стабильна -то False, то True..

Самое интересное- запускаю вместо Scada программу Modbus Poll - все нормально и быстро опрашиваются и отвечают,
а если вместо модулей программа Modbus Slave (на другом порте ) - то и Scada работет нормально с виртуальными устройствами.

Такое чувство, что TM7 не дружит с группой модулей Овен..
Пробовал разные скорости и другие настройки.

Mike__
15.01.2024, 12:06
Заработало. Видимо, дело в согласовании задержек. Т.к. конвертер АС3-М автоматический.
В настройках порта поставил 4мс каждому параметру:
RS-передача [136]
Включение передатчика [137]
Задержка запроса [138]