PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210 - Модем - OPC



Chaynik
02.06.2023, 12:39
Доброго дня, коллеги!
Обращаюсь к вам за помощью.
На этапе сдачи проекта, под управлением ПЛК210, возникла трудность с организацией связи ПЛК210 - Модем - OPC, по протоколу Modbus TCP, где ПЛК - Slave.
Занимаюсь организацией подобной связи впервые, потому убито уже немало часов безуспешных попыток.
В чём суть: опрашивая ПЛК из локальной сети, через ОРС сервер, устройство опрашивается корректно, связь есть. При попытках оператора достучаться удалённо, через маршрутизатор, ничего не выходит.
Модем, потом и кровью, был настроен корректно, проброшен порт 102. Скрины прилагаю!
Коллеги, подскажите, что я делаю не так и на что мне стоит обратить внимание?

Chaynik
02.06.2023, 13:14
Так, сразу попрошу не закидывать тухлыми помидорами, ибо я только начинаю свой путь)
Можете ли подсказать, как это сделать?

imaex
03.06.2023, 06:41
Коллеги, подскажите, что я делаю не так и на что мне стоит обратить внимание?

У модема белый внешний IP? Что за модем, кстати? Скрин с пробросом портов - это с него?

ЗЫ: телнетом удаленно 502-ой порт открывается?

Chaynik
09.06.2023, 09:56
Господа, благодарю за помощь, проблема оказалась в невнимательности оператора. Нервы были изрядно потрёпаны, однако проблему удалось решить!