PDA

Просмотр полной версии : НПТ-2



Indiana1989
01.06.2023, 19:57
Здравствуйте. Собрал нпт - 2 (код 00) с датчиком PT100. Нпт конфигурирую в диапазоне 0-100 С , ошибка 22 мА. Источник питания внешний 24в 2А. При сопротивлении датчика 111 Ом петле 4,02 мА. При обрыве датчика 22,0. При попытке калибровать 100 ом - 4,02мА , при 138 ом - 4,03 мА ! Что не так? Все 4 новых нпт 2 ведут себя так. Был один старый нпт 2 в неизвестном состоянии при конфигурировании и подключении ведет себя так же только ток ошибки 21,85 мА. Неправильное подключение? Конфигурирование? Подключение согласно документации. 68116

kondor3000
01.06.2023, 22:50
Здравствуйте. Собрал нпт - 2 (код 00) с датчиком PT100. Нпт конфигурирую в диапазоне 0-100 С , ошибка 22 мА. Источник питания внешний 24в 2А. При сопротивлении датчика 111 Ом петле 4,02 мА. При обрыве датчика 22,0. При попытке калибровать 100 ом - 4,02мА , при 138 ом - 4,03 мА ! Что не так? Все 4 новых нпт 2 ведут себя так. Был один старый нпт 2 в неизвестном состоянии при конфигурировании и подключении ведет себя так же только ток ошибки 21,85 мА. Неправильное подключение? Конфигурирование? Подключение согласно документации. 68116

Вероятно, не правильно подключено, схема на сайте одно, а как вы подключили не известно. Нарисуйте свою схему, как у вас.
Это не очевидно, но минус НПТ2 идёт на + измерителя, чаще всего путают.68120

Indiana1989
06.06.2023, 21:14
Здравствуйте. Подключение верное. Проблема была в "Конфигуратор НПТ-х (актуальная версия) v4.1.0.742". Попробовал "Конфигуратор НПТ-х (архив) v2.0.4.238" и все мои нпт 2 заработали как надо без каких либо проблем.