PDA

Просмотр полной версии : MODBUS TCP-RTU gateway - работает



ASo
01.06.2023, 18:15
SP17 Patch 3 данный gateway работает?
В комбинации с OWENCommunication по TCP.
Я запрограммировал TCP Slave через библиотеку и пытаюсь параллельно поднять gate на 503 порту (библиотека через 502). СОМ порт свободен. TCP сессия устанавливается, идет подсчет запросов на вкладке шлюза, но реально устройство не опрашивается. Хотя настройки протокола корректные, и обмен проверен OPC сервером. Сниффером пока не проверял.
Достаточно просто поставить галочку "шлюз" или необходимо задать хотя бы одну переменную в конфигурации TCP Slave?

Евгений Кислов
01.06.2023, 19:50
SP17 Patch 3 данный gateway работает?

Да.


Достаточно просто поставить галочку "шлюз" или необходимо задать хотя бы одну переменную в конфигурации TCP Slave?

Достаточно поставить галочку.
Есть нюанс - COM-порт открывается с настройками 8-E-1.
У ваших слэйвов в RS-485 они такие же? (в частности, режим контроля четности EVEN)

ASo
01.06.2023, 20:31
Точно с такими настройками? Я имею ввиду четность?
В Руководстве по Modbus v.3.0 указано отсутсвие четности.
68117

Евгений Кислов
01.06.2023, 20:57
Да, точно - четность (even).
В документе, к сожалению, опечатка - нашел ее, пока писал вам ответ.
Завтра ее исправлю (upd: исправлено в актуальной версии документа на сайте).