Просмотр полной версии : Резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом
elefantkip
31.05.2023, 11:37
Здравствуйте!
Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?
Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
Здравствуйте!
Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?
Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
Возьми два резистора 100 Ом 1%, скрути их выводы параллельно - получишь резистор 50 Ом 0,5%
kondor3000
31.05.2023, 13:10
Здравствуйте!
Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?
Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
Резисторы можно спокойно заказать https://owen.ru/product/rezistor_c2_29b
и точность у них 0.1 %, а у ваших 51 Ом 1 %
Если погрешность вас не сильно волнует, можно откорректировать сигнал, но нужны достаточно точные приборы измерений.
Возьми два резистора 100 Ом 1%, скрути их выводы параллельно - получишь резистор 50 Ом 0,5%
Это шутка была, типа?
Это шутка была, типа?
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11963&d=1392751579
68089
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11963&d=1392751579
68089
Проблемы с цифрой погрешности, к.м.к
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11963&d=1392751579
68089
Прекрасно. А погрешность-то с какого перепуга в 2 раза уменьшилась? Я не метролог ни разу, просто спрашиваю. Здравый смысл мне подсказывает, что что-то тут не так.
Здравствуйте!
Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?
Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
Думаю, возможно. У меня на некоторых ТРМ138 стоят шунты по 102 Ом (вместо 100), и с помощью in.SH и in.SL характеристика выравнена.
Модули МВ110 имеют такие же коэффициенты. Пробуйте.
Кстати, если что, можно расчетным путем получить скорректированные значения Ain.L и Ain.H.