Здравствуйте!

Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?

Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?

petera
31.05.2023, 12:38
Здравствуйте!

Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?

Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?

Возьми два резистора 100 Ом 1%, скрути их выводы параллельно - получишь резистор 50 Ом 0,5%

kondor3000
31.05.2023, 13:10
Здравствуйте!

Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?

Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?

Резисторы можно спокойно заказать https://owen.ru/product/rezistor_c2_29b
и точность у них 0.1 %, а у ваших 51 Ом 1 %
Если погрешность вас не сильно волнует, можно откорректировать сигнал, но нужны достаточно точные приборы измерений.

imaex
31.05.2023, 14:57
Возьми два резистора 100 Ом 1%, скрути их выводы параллельно - получишь резистор 50 Ом 0,5%

Это шутка была, типа?

petera
31.05.2023, 15:39
Это шутка была, типа?
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11963&d=1392751579

68089

VaBo
31.05.2023, 16:02
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11963&d=1392751579

68089
Проблемы с цифрой погрешности, к.м.к

imaex
31.05.2023, 16:56
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11963&d=1392751579

68089

Прекрасно. А погрешность-то с какого перепуга в 2 раза уменьшилась? Я не метролог ни разу, просто спрашиваю. Здравый смысл мне подсказывает, что что-то тут не так.

EFrol
01.06.2023, 18:22
Здравствуйте!

Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?

Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?

Думаю, возможно. У меня на некоторых ТРМ138 стоят шунты по 102 Ом (вместо 100), и с помощью in.SH и in.SL характеристика выравнена.
Модули МВ110 имеют такие же коэффициенты. Пробуйте.
Кстати, если что, можно расчетным путем получить скорректированные значения Ain.L и Ain.H.