Вход

Просмотр полной версии : Нет связи с модулем 16р



Андрей Чернов
30.05.2023, 10:43
68060680616806268063


прошил модуль, в модуле версия 1.43, через конфигуратор подключаюсь по 115200 8 none 1 24адрес, спк не хочет общаться с ним
В чем может быть проблема?

Мастеренко Иван
30.05.2023, 11:40
добрый день.
в цепочке есть еще h/w v2.0? если есть, то прошейте все h/w v2.0 на 1.43.

Эдуард_Н
30.05.2023, 12:00
добрый день.
в цепочке есть еще h/w v2.0? если есть, то прошейте все h/w v2.0 на 1.43.

Если у модулей разная прошивка они, что друг другу мешать будут?

Андрей Чернов
01.06.2023, 08:03
Прошил остальные модули в сетке - не помогло. Удалил из программы все модуля и добавил заново - связь появилась. Не знаю коренную причину. Возможно прошивка помогла, возможно нет.

Мастеренко Иван
02.06.2023, 11:32
Добрый день, коллеги.
В прошивке 1.19 задержка ответа (rs.dl) всегда равна 0, поэтому обмен модулей h/w v2.0 с СПК на скорости 115200 может быть нестабильным.
Также 0 задержка ответа может иметь последствия и с другим железом.

В прошивке 1.43 поправили rs.dl и поставили по умолчанию 2 мс.

Эдуард_Н
02.06.2023, 13:47
Добрый день, коллеги.
В прошивке 1.19 задержка ответа (rs.dl) всегда равна 0, поэтому обмен модулей h/w v2.0 с СПК на скорости 115200 может быть нестабильным.
Также 0 задержка ответа может иметь последствия и с другим железом.

В прошивке 1.43 поправили rs.dl и поставили по умолчанию 2 мс.

Всегда было 2 мс, зачем было изменять?