Просмотр полной версии : МЭ210-701 подключения датчика n-p-n типа.



werawe
29.05.2023, 15:51
Добрый день.
Имеем у ЧП(Сириус С8) транзисторный выход с открытым коллектором. Необходимо подключить его к входу модуля МЭ210-701.
При подключении по схеме в документации и включения выхода ЧП соответствующий DI диод на модуле загорается, но модуль не считает вход активным(по значению маски дискретных входов в конфигураторе). Было замечено, что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается.
Что можно(нужно) сделать? Схемы прикладываю.

IVM
29.05.2023, 16:07
Добрый день.
Имеем у ЧП(Сириус С8) транзисторный выход с открытым коллектором. Необходимо подключить его к входу модуля МЭ210-701.
При подключении по схеме в документации и включения выхода ЧП соответствующий DI диод на модуле загорается, но модуль не считает вход активным(по значению маски дискретных входов в конфигураторе). Было замечено, что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается.
Что можно(нужно) сделать? Схемы прикладываю.

Между CME и COM на стороне ПЧ надо поставить перемычку .

werawe
29.05.2023, 17:06
Ставили.. Результат почти такой же. Диод на модуле включается, маска входов не меняется, но счетчик срабатывания перестает увеличиваться.

IVM
30.05.2023, 09:54
Ставили.. Результат почти такой же. Диод на модуле включается, маска входов не меняется, но счетчик срабатывания перестает увеличиваться.

Без перемычки подключать бессмысленно.Свою схему подключения приведите. А что на дискретном выходе ПЧ, если импульсы, то какая частота ? Каким образом было определено,что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается ?

werawe
30.05.2023, 12:38
Без перемычки подключать бессмысленно.Свою схему подключения приведите. А что на дискретном выходе ПЧ, если импульсы, то какая частота ? Каким образом было определено,что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается ?

Импульсов там нет. Дискретный выход ПЧ DO1 для тестов настроен на "Готов к работе". При использовании релейного выхода ПЧ в такой же конфигурации все отрабатывает корректно. По умолчанию перемычка между CME-COM на ПЧ установлена, собственно и вопрос появился, когда стали считывать данные с 701-вого модуля. Диод на модуле - включается, но битовая маска не меняется. Данные по счетчику срабатывания входа так же считываются из модуля(начинают увеличиваться примерно раз в секунду, если убрать перемычку CME-COM на ПЧ). Могу еще отметить, что при подключении к DO1 диод светится чуть более тускло, чем через релейный выход. Схема подключения - справа в приложенной картинке, для проверки убрали вообще все остальное.

IVM
30.05.2023, 13:45
Импульсов там нет. Дискретный выход ПЧ DO1 для тестов настроен на "Готов к работе". При использовании релейного выхода ПЧ в такой же конфигурации все отрабатывает корректно. По умолчанию перемычка между CME-COM на ПЧ установлена, собственно и вопрос появился, когда стали считывать данные с 701-вого модуля. Диод на модуле - включается, но битовая маска не меняется. Данные по счетчику срабатывания входа так же считываются из модуля(начинают увеличиваться примерно раз в секунду, если убрать перемычку CME-COM на ПЧ). Могу еще отметить, что при подключении к DO1 диод светится чуть более тускло, чем через релейный выход. Схема подключения - справа в приложенной картинке, для проверки убрали вообще все остальное.

Отключите выход DO1 от модуля. Померьте тестером напряжение между клеммами COM и входом DI модуля.

werawe
30.05.2023, 13:55
Если нет импульсов, то почему считает счетчик ? А счетчик считает потому, что без перемычки на коллекторе транзистора не четкий уровень, а хрень какая-то. Встаньте на коллектор осциллографом и убедитесь в этом. Еще раз повторяю, без перемычки подключать бесполезно. Не уж-то не понятно, что без перемычки транзистор будет подключен к цепи, который им управляет только по базе ? То, что светодиод модуля светится тускло указывает на то, что транзистор не полностью открыт. Померьте тестером напряжение эмиттер - коллектор. Возможно транзистор не исправен. У ПЧ есть еще один транзистор на выходе, тот, у которого коллектор выведен на клемму FM. Этот выход не пробовали использовать ?

Никто не оспаривал необходимость перемычки СМЕ-СОМ. Работаем с ней. Напряжение(COM/CME-DO1) при активном выходе 1.42VDC, при выключенном 5VDC. Подключил на FM1, все сработало как нужно - модуль видит активный вход. Померил напряжение на FM1-COM, аналогично как на COM/CME-DO1, диод светится так же "тускло", но все работает. Не знаю почему сразу не попробовали на FM1, исходя из документации он такой же как DO1. Насчет неисправности транзистора - у нас не 1 ЧП, везде одинаковое поведение. Спасибо, что подтолкнули на тест с FM1 будем использовать его, но вопрос с DO1 остался открытым :(

werawe
30.05.2023, 13:56
Отключите выход DO1 от модуля. Померьте тестером напряжение между клеммами COM и входом DI модуля.

Померил - 5vdc.

IVM
30.05.2023, 14:20
Подключите так и померьте напряжение между DI и COM модуля, когда горит светодиод на входе модуля.

werawe
30.05.2023, 14:56
Подключите так и померьте напряжение между DI и COM модуля, когда горит светодиод на входе модуля.

1.92VDC.
Так же понаблюдал за счетчиком при подключении к FM - увеличивается на 2 раз 2-3 секунды, по маске вход активен и не было замечено изменений. Включение фильтра антидребезга не повлияло.

IVM
30.05.2023, 15:04
1.92VDC.
Так же понаблюдал за счетчиком при подключении к FM - увеличивается на 2 раз 2-3 секунды, по маске вход активен и не было замечено изменений. Включение фильтра антидребезга не повлияло.

Все ясно. На открытом транзисторе падает большое напряжение. По этой причине дискретный вход модуля не срабатывает. Если релейные выходы ПЧ заняты и их невозможно использовать, то надо ставить промежуточное реле и уже его контакты подключать к модулю.