Просмотр полной версии : МЭ210-701 подключения датчика n-p-n типа.
Добрый день.
Имеем у ЧП(Сириус С8) транзисторный выход с открытым коллектором. Необходимо подключить его к входу модуля МЭ210-701.
При подключении по схеме в документации и включения выхода ЧП соответствующий DI диод на модуле загорается, но модуль не считает вход активным(по значению маски дискретных входов в конфигураторе). Было замечено, что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается.
Что можно(нужно) сделать? Схемы прикладываю.
Добрый день.
Имеем у ЧП(Сириус С8) транзисторный выход с открытым коллектором. Необходимо подключить его к входу модуля МЭ210-701.
При подключении по схеме в документации и включения выхода ЧП соответствующий DI диод на модуле загорается, но модуль не считает вход активным(по значению маски дискретных входов в конфигураторе). Было замечено, что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается.
Что можно(нужно) сделать? Схемы прикладываю.
Между CME и COM на стороне ПЧ надо поставить перемычку .
Ставили.. Результат почти такой же. Диод на модуле включается, маска входов не меняется, но счетчик срабатывания перестает увеличиваться.
Ставили.. Результат почти такой же. Диод на модуле включается, маска входов не меняется, но счетчик срабатывания перестает увеличиваться.
Без перемычки подключать бессмысленно.Свою схему подключения приведите. А что на дискретном выходе ПЧ, если импульсы, то какая частота ? Каким образом было определено,что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается ?
Без перемычки подключать бессмысленно.Свою схему подключения приведите. А что на дискретном выходе ПЧ, если импульсы, то какая частота ? Каким образом было определено,что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается ?
Импульсов там нет. Дискретный выход ПЧ DO1 для тестов настроен на "Готов к работе". При использовании релейного выхода ПЧ в такой же конфигурации все отрабатывает корректно. По умолчанию перемычка между CME-COM на ПЧ установлена, собственно и вопрос появился, когда стали считывать данные с 701-вого модуля. Диод на модуле - включается, но битовая маска не меняется. Данные по счетчику срабатывания входа так же считываются из модуля(начинают увеличиваться примерно раз в секунду, если убрать перемычку CME-COM на ПЧ). Могу еще отметить, что при подключении к DO1 диод светится чуть более тускло, чем через релейный выход. Схема подключения - справа в приложенной картинке, для проверки убрали вообще все остальное.
Импульсов там нет. Дискретный выход ПЧ DO1 для тестов настроен на "Готов к работе". При использовании релейного выхода ПЧ в такой же конфигурации все отрабатывает корректно. По умолчанию перемычка между CME-COM на ПЧ установлена, собственно и вопрос появился, когда стали считывать данные с 701-вого модуля. Диод на модуле - включается, но битовая маска не меняется. Данные по счетчику срабатывания входа так же считываются из модуля(начинают увеличиваться примерно раз в секунду, если убрать перемычку CME-COM на ПЧ). Могу еще отметить, что при подключении к DO1 диод светится чуть более тускло, чем через релейный выход. Схема подключения - справа в приложенной картинке, для проверки убрали вообще все остальное.
Отключите выход DO1 от модуля. Померьте тестером напряжение между клеммами COM и входом DI модуля.
Если нет импульсов, то почему считает счетчик ? А счетчик считает потому, что без перемычки на коллекторе транзистора не четкий уровень, а хрень какая-то. Встаньте на коллектор осциллографом и убедитесь в этом. Еще раз повторяю, без перемычки подключать бесполезно. Не уж-то не понятно, что без перемычки транзистор будет подключен к цепи, который им управляет только по базе ? То, что светодиод модуля светится тускло указывает на то, что транзистор не полностью открыт. Померьте тестером напряжение эмиттер - коллектор. Возможно транзистор не исправен. У ПЧ есть еще один транзистор на выходе, тот, у которого коллектор выведен на клемму FM. Этот выход не пробовали использовать ?
Никто не оспаривал необходимость перемычки СМЕ-СОМ. Работаем с ней. Напряжение(COM/CME-DO1) при активном выходе 1.42VDC, при выключенном 5VDC. Подключил на FM1, все сработало как нужно - модуль видит активный вход. Померил напряжение на FM1-COM, аналогично как на COM/CME-DO1, диод светится так же "тускло", но все работает. Не знаю почему сразу не попробовали на FM1, исходя из документации он такой же как DO1. Насчет неисправности транзистора - у нас не 1 ЧП, везде одинаковое поведение. Спасибо, что подтолкнули на тест с FM1 будем использовать его, но вопрос с DO1 остался открытым :(
Отключите выход DO1 от модуля. Померьте тестером напряжение между клеммами COM и входом DI модуля.
Померил - 5vdc.
Подключите так и померьте напряжение между DI и COM модуля, когда горит светодиод на входе модуля.
Подключите так и померьте напряжение между DI и COM модуля, когда горит светодиод на входе модуля.
1.92VDC.
Так же понаблюдал за счетчиком при подключении к FM - увеличивается на 2 раз 2-3 секунды, по маске вход активен и не было замечено изменений. Включение фильтра антидребезга не повлияло.
1.92VDC.
Так же понаблюдал за счетчиком при подключении к FM - увеличивается на 2 раз 2-3 секунды, по маске вход активен и не было замечено изменений. Включение фильтра антидребезга не повлияло.
Все ясно. На открытом транзисторе падает большое напряжение. По этой причине дискретный вход модуля не срабатывает. Если релейные выходы ПЧ заняты и их невозможно использовать, то надо ставить промежуточное реле и уже его контакты подключать к модулю.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot