Лесурмыг
25.05.2023, 16:32
Всем доброго дня.
Проблема следующего характера.
МВ110-8A. На вход 1 подключаю ТС по трехпроводной схеме. Всё хорошо. Показания идут
На вход 2 подключаю активный датчик 4-20 мА. Показания по второму входу прекрасны.
По первому же входу дельта в минус 20 градусов (что фиксировал сегодня).
Отключаю вход 2 показания на входе 1 возвращаются в норму.
В чем проблема и куда рыть?

west
25.05.2023, 19:27
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=5601&page=16&p=373680&viewfull=1#post373680
Как видите посоветовали - используйте сдвиг. :(

kondor3000
25.05.2023, 21:47
Всем доброго дня.
Проблема следующего характера.
МВ110-8A. На вход 1 подключаю ТС по трехпроводной схеме. Всё хорошо. Показания идут
На вход 2 подключаю активный датчик 4-20 мА. Показания по второму входу прекрасны.
По первому же входу дельта в минус 20 градусов (что фиксировал сегодня).
Отключаю вход 2 показания на входе 1 возвращаются в норму.
В чем проблема и куда рыть?

Проблема в том, что входы соединены по минусу, при использовании разных датчиков, один вход влияет на другой. Кроме того у всех входов общий AI-R.
Желательно на одном блоке использовать однотипные датчики, либо ввести коррекцию. Можно попробовать подключить датчик 4-20 mA, на 3-4 (или 5-8) входы.
Как вариант, применить НПТ-1К, НПТ-2, НПТ-3, к ним подключить ТС, а выход 4-20 мА к блоку.
Зависит от кол-ва ТС и токовых датчиков.

СергейНовосиб
26.05.2023, 07:40
Вообще все AI-R на одном модуле внутри соединены вместе. В документации написано. А вот как коммутатор входов и типов на один АЦП реализован, это вопрос. В документации, что разные датчики можно можно подключать в разных комбинациях.
Модуль новый или БУ? Может он неисправен?

Лесурмыг
26.05.2023, 08:55
Модуль новый.
Выше уже указали на ответ инженера ОВЕН о лечении данной проблемы применением сдвига.
Только вот вопрос в зависимости величины сдвига от количества подключенных активных датчиков.
Буду переделывать схему с выделением модулей для однотипных датчиков.
Товарищи, всем спасибо за помощь

СергейНовосиб
26.05.2023, 09:32
Провел на столе эксперимент.
На 7 вход подключил 50 Ом, на 8 - 4-20ма имитатор тока. Подключал и с внешним питанием и как активный датчик.
Через конфигуратор опрашивал значения. На 7 входе - 0,0 град, на 8 - в зависимости от выставленного тока имитатора.
Ни каких взаимных влияний я не обнаружил.
У меня давно на одном модуле в продукции нашей подключены 5 шт - 50м, 1 шт - PT100 и 2 - 4-20. все работает. 4-20 подключены к 7 и 8 входам.

kondor3000
26.05.2023, 09:36
Проверил ещё раз одновременно с 4 типами датчиков модуль МВ110-8А
1 вход ТСП Pt100,
2-4 входы Термопары TXK (L)
5-6 входы Перемычки
7-8 входы Датчики 4-20 мА, Датчик вибрации и давления
питание модуля 8А и ток. датчиков от одного БП.
всё работает, при отключении токовых датчиков, ТСП показания не меняет 68005

СергейНовосиб
26.05.2023, 10:19
Может как то неправильно Лесурмыг подключил? Надо внимательно по документации проверить подключение.