PDA

Просмотр полной версии : ПЛК200 -04 кнопка старт/стоп не реагирует на переключение



AndeyL
25.05.2023, 15:29
Добрый день! Конфигурирую плк и возник вопрос - проект запустил из под среды CODESYS 3.5 и попробовал остановить приложение с помощью кнопки старт/ стоп. К сожалению плк остался в режиме работы. Плк новый. Также при сбросе питания приложение не стартует. Загрузочное приложение создавал и устанавливал.
При конфигурировании проекта не менял пароль по умолчанию.

kondor3000
25.05.2023, 15:55
Добрый день! Конфигурирую плк и возник вопрос - проект запустил из под среды CODESYS 3.5 и попробовал остановить приложение с помощью кнопки старт/ стоп. К сожалению плк остался в режиме работы. Плк новый. Также при сбросе питания приложение не стартует. Загрузочное приложение создавал и устанавливал.
При конфигурировании проекта не менял пароль по умолчанию.

Прочитайте Руководство, там написано как работает кнопка Старт/Стоп на ПЛК.
Остановить работу программы можно, нажав Стоп в CODESYS 3.5, а тумблером на ПЛК только после перезагрузки по питанию. Аналогично и с работой после перезагрузки.

AndeyL
25.05.2023, 16:50
Спасибо коллега! Вопрос а если питание слетает(контроллер находиться в карьере и нет бесперебойников, то после восстановления питания приложение в проекте не запуститься? Почему так надо - в проекте будут собираться данные по моточасам и получается они после перезагрузки не будут считаться. Как-то можно эту проблему решить или только принудительно? Благодарю за внимание

kondor3000
25.05.2023, 17:33
Спасибо коллега! Вопрос а если питание слетает(контроллер находиться в карьере и нет бесперебойников, то после восстановления питания приложение в проекте не запуститься? Почему так надо - в проекте будут собираться данные по моточасам и получается они после перезагрузки не будут считаться. Как-то можно эту проблему решить или только принудительно? Благодарю за внимание

Если вы создали загрузочное приложение, включили тумблер и запустили проект, после перезагрузки он запустится в работу.
Для сохранения данных, есть RETAIN переменные, а так же все переменные в слейве, являются энергонезависимыми (RETAIN). Данные в RETAIN записываются при пропадании питания, а при включении продолжают дальше считать, наработку в вашем случае.
Главное в программе или мастер не должен их сам перезаписывать (обнулять) при включении.