PDA

Просмотр полной версии : Двурукое управление. Алгоритм



Svyazist26
24.05.2023, 16:21
Здравствуйте. Пытаюсь написать логику работы для кривошипного пресса на ПР, сразу споткнулся на таком элементе защиты, как двурукое управление. Смысл его в том, что для срабатывания необходимо нажать одновременно две кноки, причем вариант с тем , чтобы зажать одну кнопку зафиксировать ее и работать только с одной не должен быть. Помогите пожалуйста описать этот алгоритм посредством Owen Logik. Для понимания приведу цитату


Берутся две кнопки Каждая с двумя группами контактов - одна нормально замкнутая, вторая - нормально замкнутая. Одинаковые группы включают последовательно . Один из свободных НЗ контактов подключим к источнику питания реле включения пресса. Другой свободный НЗ контакт соединяем со свободным НР контактом и конденсатором. К оставшемуся свободным НР контакту подключаем катушку пускового реле. Работа схемы: В исходном состоянии конденсатор заряжается через последовательно включенные НЗ контакты. При одновременном нажатии кнопок конденсатор через последовательно включенные НР контакты разряжается на катушку реле. Если заранее зафиксировать в нажатом состоянии одну из кнопок то заряда конденсатора не будет и соответственно при нажатии другой кнопки реле не сработает. Чтобы ужесточить условие одновременности нажатия кнопок можно зашунтировать конденсатор резистором. Тогда если одну из кнопок нажать раньше другой конденсатор начнет быстро разряжаться и спустя какое то время остаточного напряжения на нем не хватит для срабатывания реле

kondor3000
24.05.2023, 17:32
Здравствуйте. Пытаюсь написать логику работы для кривошипного пресса на ПР, сразу споткнулся на таком элементе защиты, как двурукое управление. Смысл его в том, что для срабатывания необходимо нажать одновременно две кноки, причем вариант с тем , чтобы зажать одну кнопку зафиксировать ее и работать только с одной не должен быть. Помогите пожалуйста описать этот алгоритм посредством Owen Logik. Для понимания приведу цитату

Сам проект будет из 1 элемента AND, работает только при одновременном нажатии кнопок, всё остальное подключение по схеме 67962

Dimensy
24.05.2023, 19:13
Думаю, это подойдет

67965

А так, если реле надо зафиксировать пока нажаты кнопки

67967

Сергей0308
25.05.2023, 11:41
Я это немного иначе вижу, практически наоборот, в смысле, как-то так:

67983

67984

Svyazist26
25.05.2023, 12:05
Спасибо, буду пробовать.

СергейНовосиб
26.05.2023, 06:21
У нас есть станок (немец) с таким управлением, так вот, там есть время на одновременное нажатие кнопок. Если пауза между нажатиями 1 и 2 кнопки больше ~1 секунды, то процесс не запускается.
Надо или не надо это делать, но тоже защита, что бы руки не засунули в станок.

Андрей Иванников
26.05.2023, 06:47
Добрый день.
посмотрите такой вариант (делал для полуавтомата выдува бутылок)
68002

Santi
26.05.2023, 07:48
У нас есть станок (немец) с таким управлением, так вот, там есть время на одновременное нажатие кнопок. Если пауза между нажатиями 1 и 2 кнопки больше ~1 секунды, то процесс не запускается.
Надо или не надо это делать, но тоже защита, что бы руки не засунули в станок.

Правильно, только не 1, а 0,5сек, в том числе, чтобы не работало, если на одну из кнопок кирпич положить.
Помимо алгоритма есть требования к конструкции кнопочного поста, чтобы нельзя было нажать одной рукой с использованием локтя или положенной на обе кнопки доски и т.п.. ГОСТ ИСО 13851-2006, ГОСТ EN 574-2012 на эту тему есть.
Ну и еще, это все оборудование безопасности и пытаться делать это самодеятельно - неправильно, есть специальные реле безопасности - их и надо применять, а не увеличивать число людей с ограниченными возможностями.