Добрый день!

Имеется модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р, подключенный к СПК110. Период ШИМ установлен 150 с. Значение скважности изменяется динамически. При этом за период 150 с. происходит многократное включение/отключение выхода. Если значение скважности не изменять - включение происходит в соответствии с установленным периодом (1 раз за 150 с.). Создается впечатление, что при изменении значения скважности отсчет периода начинается заново. Приходится скважность менять кратно периоду, что неудобно, и не понятно как может повлиять на раскачку системы при ПИД-регулировании.

Newcomer
24.05.2023, 10:41
Добрый день!

Имеется модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р, подключенный к СПК110. Период ШИМ установлен 150 с. Значение скважности изменяется динамически. При этом за период 150 с. происходит многократное включение/отключение выхода. Если значение скважности не изменять - включение происходит в соответствии с установленным периодом (1 раз за 150 с.). Создается впечатление, что при изменении значения скважности отсчет периода начинается заново. Приходится скважность менять кратно периоду, что неудобно, и не понятно как может повлиять на раскачку системы при ПИД-регулировании.

Зачем использовать выход в режиме ШИМ. Лучше использовать ФБ ШИМ, который управляет обычным дискретным выходом.

ELEM
24.05.2023, 13:51
Зачем? Затем, что такая возможность у модуля дискретных выходов есть. Жаль только об описанных "подводных камнях" нигде не сказано :(
Насчет ФБ - подумаю. Спасибо за подсказку.