Просмотр полной версии : МВ110-224.1ТД контроль датчика



СергейНовосиб
24.05.2023, 05:03
Столкнулись с таким эффектом: некоторые модули при неподключенном тензодатчике не выдают ошибку (не светится светодиод и в конфигураторе статус ОК). Датчики подключаем по 4-х проводной схеме. В данный момент у нас два таких модуля, остальные реагируют нормально. Не понятно по какому алгоритму идет контроль наличия и исправности датчика.
По ошибке в программе идет блокировка работы установки.

СергейНовосиб
29.05.2023, 09:50
Ответа не дождался.
В продолжение этого. Как реализовано контроль исправности тензодатчика? У нас он подключен по 4-х проводной схеме. Перемычки REF-EXC на модуле.
Что выяснил: если отключить один из входов IN, то ошибка есть, если перемычки стоят, а провод идущий от REF-EXC к датчику поврежден, то ошибки по неисправности датчика нет. Снимаешь одну из перемычек, то ошибка появляется. При этом измеренное значение не всегда уходило в нужную сторону, что бы сработало ограничение на работу механизма.
Используем тензодатчики с нулевой точкой в середине диапазона измерения. Так как точности измерения не нужна, мы и ставили датчики с 4-я проводами.
Сейчас переходим на 6-и проводные датчики, но где гарантия, что в самом датчике не произойдет обрыв, соединение REF-EXC останется?

kondor3000
29.05.2023, 10:03
Ответа не дождался.
В продолжение этого. Как реализовано контроль исправности тензодатчика? У нас он подключен по 4-х проводной схеме. Перемычки REF-EXC на модуле.
Что выяснил: если отключить один из входов IN, то ошибка есть, если перемычки стоят, а провод идущий от REF-EXC к датчику поврежден, то ошибки по неисправности датчика нет. Снимаешь одну из перемычек, то ошибка появляется. При этом измеренное значение не всегда уходило в нужную сторону, что бы сработало ограничение на работу механизма.
Используем тензодатчики с нулевой точкой в середине диапазона измерения. Так как точности измерения не нужна, мы и ставили датчики с 4-я проводами.
Сейчас переходим на 6-и проводные датчики, но где гарантия, что в самом датчике не произойдет обрыв, соединение REF-EXC останется?

Обрыв любого из 4 проводов к мосту (любого тензодатчика из 4), приводит к изменению показаний до максимума или минимума (чаще всего вообще за пределы измерений), обрабатывайте показания, а не только ошибки и будет вам счастье.