Просмотр полной версии : Ручное управление ТРМ12 через ModBus



scanio
18.05.2023, 13:20
Добрый день. Пытаюсь организовать ручное управление ТРМ12-щ1.У2.РР.RS по ModBus. Перевожу прибор в ручное состояние и задаю выходную мощность. Проблема в том, что в если я задаю положительное число, то он прибавляет его к предыдущей мощности и отрабатывает, дискретный выход работает, если я задаю отрицательное значение, то ни чего не происходит. С кнопок на самом приборе отрабатывает нормально. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?

Илья89
18.05.2023, 15:09
Добрый день. Выходная мощность принимает значения в диапазоне от 0 до 100.

scanio
18.05.2023, 20:29
А как тогда ее уменьшить? Допустим мощность стоит 50 я задаю 30. В итоге прибор выдает 80 а не 20. Он прибавляет мое число к текущей мощности.

Илья89
19.05.2023, 13:38
Добрый день. Каким образом записываете выходную мощность по Modbus? Какие устройства управляют ТРМ12? Если устройства наши, можете отправить проект на support@owen.ru, проверим его. Дело в том, что выходная мощность прибавляться не должна - это как значение уставки, т.е. перезаписывается.