Rosor
17.05.2023, 09:04
Имеется модуль вывода МУ210-502 з/н 121579220932482362 со следующей проблемой:
периодическое отключение выходов.
Температура внутри шкафа не превышает +25С. при относительной влажности не более 65% при этом температура самого модуля согласно программе OWEN Configurator составляет 67.8С. При этом устройство не в работе где установлен данный модуль.
Видео отказа выходов прилагается.

IVM
17.05.2023, 10:16
Имеется модуль вывода МУ210-502 з/н 121579220932482362 со следующей проблемой:
периодическое отключение выходов.
Температура внутри шкафа не превышает +25С. при относительной влажности не более 65% при этом температура самого модуля согласно программе OWEN Configurator составляет 67.8С. При этом устройство не в работе где установлен данный модуль.
Видео отказа выходов прилагается.

Модулем кто управляет ?

Rosor
17.05.2023, 11:34
ПЛК 200 серия

IVM
17.05.2023, 11:48
ПЛК 200 серия

Программа ПЛК не запущена, а выхода модуля щелкают ?

capzap
17.05.2023, 11:52
а если безопасное значение выходов изменить на что то другое, отличное от нуля, при таком отключении на ноль выхода встают или что то показывают?

tPorte
22.05.2023, 16:39
Здравствуйте! Приобрели модуль МУ210-502 и не можем связать его с ПЛК110-60 v2
Мигает красный индикатор ошибки связи и на выходе 0-10в. пусто. Хотя в конфигураторе ПЛК задаю на выход 500 единиц.
Возможно, ли что CoDeSys 2.3 в готовых шаблонах не поддерживает этот модуль, а только старый МУ210-501?67942679436794467945

Проделал все тоже самое настроив обмен через Universal Modbus Device и все пошло!
Выходит что шаблон не поддерживает МУ210-502?

Александр Пинэко-Скворцов
23.05.2023, 09:59
Здравствуйте! Приобрели модуль МУ210-502 и не можем связать его с ПЛК110-60 v2
Мигает красный индикатор ошибки связи и на выходе 0-10в. пусто. Хотя в конфигураторе ПЛК задаю на выход 500 единиц.
Возможно, ли что CoDeSys 2.3 в готовых шаблонах не поддерживает этот модуль, а только старый МУ210-501?67942679436794467945

Проделал все тоже самое настроив обмен через Universal Modbus Device и все пошло!
Выходит что шаблон не поддерживает МУ210-502?

Добрый день!

Верно, для CODESYS v2.3, к сожалению, нет шаблонов новых модулей. Шаблон МУ210-501 для модуля МУ210-502 не подойдёт.