Здравствуйте. Первый раз работаю с токовыми датчиками 4-20мА , насосы теплопункта при включении обеспечивают всего лишь 2.3 кг\с , в выключеном состоянии 2 кг\с .Возможно есть проблема с магистралью (здесь разбираются сантехники) но мне сейчас надо отслеживать датчик давления контролирующий исправность насосов.Я установил согласно инструкции резистор 240ом ,тип входа 1 -CUR , начал юстировку при включеном насосе АЦП показал IP 3.1.3 сохранил , при выключеном АЦП показал IP 3.1 0 сохранил. Так вот индикатор 1 входа горит все время , я так понимаю разброс небольшой и САУ У не чувствует разницы. Что делать 1) увеличивать \уменьшать номинал резистора ограничения 2) разобратся с магистралью , увеличить мощность насосов или изменить сечение отвода?

Eugene.A
16.05.2023, 20:54
Я использовал 2ТРМ1 с релейными выходами. На входы подключены датчики давления до и после насосов, первый выход настраиваю на вычисление разности, т.е. перепада давления, и подключаю его к САУ в качестве реле перепада, второй выход настраиваю на порог минимального давления до насосов, и использую его для отключения насосов для защиты от сухого хода.

portal
29.05.2023, 14:08
написал в теххподержку ибо сосвсем все плохо, горит вх1 я выдергиваю токовый датчик давления - давление по АЦП 0.00 а вход горит как будто насос молотит.

По самые по...
30.05.2023, 11:17
... Первый раз работаю с токовыми датчиками 4-20мА , ... надо отслеживать датчик давления контролирующий исправность насосов.Я установил согласно инструкции резистор 240ом ,тип входа 1 -CUR , начал юстировку при включеном насосе АЦП показал IP 3.1.3 сохранил , при выключеном АЦП показал IP 3.1 0 сохранил. Так вот индикатор 1 входа горит все время , я так понимаю разброс небольшой и САУ У не чувствует разницы. Что делать 1) увеличивать \уменьшать номинал резистора ограничения 2) разобратся с магистралью , увеличить мощность насосов или изменить сечение отвода?

В бестолково составленной инструкции по эксплуатации САУ-У представлена схема включения с активным датчиком с токовым выходом (4...20мА), где отсутствует подключение внешнего питания самого датчика. Естественно, подключив ПД100-ДИ (пассивный датчик) по приведенной на рисунке схеме, вы не запитали сам датчик. Ток через резистор 240Ом отсутствует. Прибор не реагирует, насос молотит.

portal
02.06.2023, 15:34
нет , в моем случае все правильно , 24В с платы САУ-У питает датчик , я же вижу 4,7 когда насос выкл , 5.1 когда вкл и 0.0 когда разьем снят. Дело в реакции САУ на изменение АЦП. Удивил ответ от поддержки , поменяйте 1i-x с 0 на 1. Тут имеется ввиду в режиме 0 ацп работает от 99 до 1 а в режиме 1 от 1 до 99 ? Ведь при увеличении давления значение АЦП возрастает ? Почему заводская установка инверсная ?