PDA

Просмотр полной версии : Codesys2.3



nick2015
15.05.2023, 11:48
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста есть ли возможность обойти ограничение на импорт конфигурации в 20 шт. переменных из Codesys 2.3 ?

Юлия Лукина
16.05.2023, 09:52
Добрый день! Это ограничение не на количество переменных, а на количество символов в названии одной переменной.

nick2015
16.05.2023, 14:17
Добрый день! Это ограничение не на количество переменных, а на количество символов в названии одной переменной.

У меня нет переменной с таким количеством символов, может из за комментария такая ситуация ?

Александр Пинэко-Скворцов
16.05.2023, 16:00
У меня нет переменной с таким количеством символов, может из за комментария такая ситуация ?


Комментарий к Modbus-каналу из Codesys v2.3 в OwenCloud записывается как Наименование параметра.
При экспорте Codesys обрезает комментарий до 49 символов. В этом можно убедиться, открыв экспортный файл текстовым редактором.
В OwenCloud наименование параметра может содержать до 255 символов.

Приложите, пожалуйста, проект к письму на support@owen.ru. В письме прикрепите ссылку на эту страницу форума.