Просмотр полной версии : ПЛК210 сетевая топология в два кольца
Piratos228
15.05.2023, 09:09
Приветствую, ПЛК 210 сможет в такую топологию? (кольцо в заводскую сеть и кольцо на модулях). Одно точно, а 2 ое? На типовых подключениях обычно LAN 4 кидают отдельно и типа не советуют его в мост объединять с кем то.
67833
Приветствую! Настраиваю ПЛК 210 как 3-1 LAN-LAN (1-3 порты сеть предприятия, 4 эзернет сеть внутренняя) но при конфигурировании портов( как только забиваю шлюз четвертого порта, сразу все 4 порта слетают, не пингуются), вылетает соединение. Подскажите что это? или это стандарт этих портов?
Евгений Кислов
25.07.2023, 17:04
Приветствую! Настраиваю ПЛК 210 как 3-1 LAN-LAN (1-3 порты сеть предприятия, 4 эзернет сеть внутренняя) но при конфигурировании портов( как только забиваю шлюз четвертого порта, сразу все 4 порта слетают, не пингуются), вылетает соединение. Подскажите что это? или это стандарт этих портов?
Добрый день.
Какие именно сетевые настройки вы задали интерфейсам и какие порты ПЛК к чему физически подключены?
Добрый день.
Какие именно сетевые настройки вы задали интерфейсам и какие порты ПЛК к чему физически подключены?
Здравствуйте. Ip адресс маску и шлюзы задал, портам с 1 по 3, это в коммутатор общей сети, а на 4 порт другие IP маску и шлюз, это на связь с контроллером через свитч.
Евгений Кислов
26.07.2023, 12:28
Здравствуйте. Ip адресс маску и шлюзы задал, портам с 1 по 3, это в коммутатор общей сети, а на 4 порт другие IP маску и шлюз, это на связь с контроллером через свитч.
Я имею в виду - какие именно значения сетевых настроек?
Какие из портов 1-3 физически подключены к коммутатору общей сети?
Я имею в виду - какие именно значения сетевых настроек?
Какие из портов 1-3 физически подключены к коммутатору общей сети?
К 2ому порту подключена сеть общая, IP 10.30.198.216 Маска 255.255.255.192 Шлюз 10.30.198.193 , а 4 порт IP 192,168,0,99 Маска 255.255.0.0 шлюз 192,168,0,1 на контроллер. И вот если на 4ом порту шлюз не вбивать а оставить по умолчанию 0.0.0.0 то первые три порта работают, но 4 порт не конектится, а если забивать шлюз, то к контроллеру вообще невозможно подключится и сеть отваливается с первых трех портов.
Евгений Кислов
26.07.2023, 12:43
К 2ому порту подключена сеть общая, IP 10.30.198.216 Маска 255.255.255.192 Шлюз 10.30.198.193 , а 4 порт IP 192,168,0,99 Маска 255.255.0.0 шлюз 192,168,0,1 на контроллер. И вот если на 4ом порту шлюз не вбивать а оставить по умолчанию 0.0.0.0 то первые три порта работают, но 4 порт не конектится, а если забивать шлюз, то к контроллеру вообще невозможно подключится и сеть отваливается с первых трех портов.
4 порт используется для программирования? Свитч - это неуправляемый коммутатор?
4 порт используется для программирования? Свитч - это неуправляемый коммутатор?
Для программирования используются либо USB, либо 1-3 порты. свитч на 4ом порту обычный не управляемый.
Евгений Кислов
26.07.2023, 12:54
" но 4 порт не конектится," - вы учли, что на нем по умолчанию включен межсетевой экран?
Включили нужные правила?
" но 4 порт не конектится," - вы учли, что на нем по умолчанию включен межсетевой экран?
Включили нужные правила?
Дело не в этом, дело в том что при прописывании шлюза на 4 порту отваливается всё. Уточните про межсетевой экран? При настройке контроллера я выбрал тип ЛАН-ЛАН.
Евгений Кислов
26.07.2023, 13:09
Дело не в этом, дело в том что при прописывании шлюза на 4 порту отваливается всё. Уточните про межсетевой экран? При настройке контроллера я выбрал тип ЛАН-ЛАН.
Покажите настройки всех интерфейсов контроллера скриншотами.
Покажите настройки всех интерфейсов контроллера скриншотами.
69220
69221
69222
69223
Когда на 4 порту вбиваю шлюз. Всё рушится, ничем не могу подключится пока физически не нажмешь кнопочку РЕСЕТ
Мастеренко Иван
26.07.2023, 15:15
Когда на 4 порту вбиваю шлюз. Всё рушится, ничем не могу подключится пока физически не нажмешь кнопочку РЕСЕТ
Можете предоставить удаленный доступ через anydesk или aeroadmin?
Можете предоставить удаленный доступ через anydesk или aeroadmin?
К сожалению не могу. Интернет на предприятии только по вайфай, а при вай-фай подключении локальное соединение не будет работать по политике безопасности. Либо то, либо то.
А по скриншотам по идее всё должно работать?
Мастеренко Иван
27.07.2023, 12:27
А по скриншотам по идее всё должно работать?
Да. Тут дело скорее в не контроллере.
Можете в этом убедиться.
1. Подключите ПЛК к ПК по USB кабелю
2. Задайте ваши сетевые настройки
3. Отключите USB кабель
4. Подключите один из портов Eth1-3 напрямую к ПК. На ПК задайте сетевые настройки из подсети контроллера (шлюз в сетевых настроек ПК можно не прописывать).
5. Проверьте пинг
6. Подключите Порт Eth4 напрямую к ПК. На ПК задайте сетевые настройки из подсети контроллера (шлюз в сетевых настроек ПК не прописывать).
7. Проверьте пинг
Если пинга не будет, то отключите другие сети в "центре управления сетями и общим доступом". Оставьте только одну локальную сеть для связи с ПЛК.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot