Вход

Просмотр полной версии : Состояние ядра ПЛК: остановлено



fatlortroll
12.05.2023, 08:31
Внезапно случилось вот такое недоразумение. К СПК можно подключиться по Ethernet, зайти в конфигуратор, но загрузить проект, понятное дело, не получается. Перезагрузка не помогает, ни программная, ни отключение питания. Версия ядра -- 3.5.14.30. Перезапуск CoDeSys через Web-конфигуратор тоже не приносит результата.

Как такое лечить?

Евгений Кислов
12.05.2023, 08:41
Внезапно случилось вот такое недоразумение. К СПК можно подключиться по Ethernet, зайти в конфигуратор, но загрузить проект, понятное дело, не получается. Перезагрузка не помогает, ни программная, ни отключение питания. Версия ядра -- 3.5.14.30. Перезапуск CoDeSys через Web-конфигуратор тоже не приносит результата.

Как такое лечить?

Добрый день.
Давайте удаленно через AeroAdmin посмотрим?
Пришлите мне в личку ваш контактный телефон для этого.

fatlortroll
12.05.2023, 08:42
Увы, не могу. У нас тут всё закрыто наглухо.

Евгений Кислов
12.05.2023, 08:44
Увы, не могу. У нас тут всё закрыто наглухо.

Тогда для начала подключитесь к СПК по WinSCP и выгрузите файлы /home/root/CODESYS_WRK/CODESYSControl.cfg и /home/root/CODESYS_WRK/rmsync.cfg
Выложите их сюда.

fatlortroll
12.05.2023, 09:01
>> rmsync.cfg
RETAIN_SIZE=65024
RETAIN_ADDR=0x9f520000
RETAIN_FILE=/sys/class/spi_master/spi0/spi0.0/eeprom
RETAIN_SCAN_INTERVAL=1
#RETAIN_SCAN_CHUNK=40960
RETAIN_DUAL=1

>> CODESYSControl.cfg
[SysTask]
; Max Linux priority(99)-OSPriority = effective Linux priority
; e.g. map IEC prio 0..15 to Linux prio 54..39 ,
OSPriority.Realtime.Base=45
OSPriority.Realtime.End=77
; avoid overlapping ranges:
;OSPriority.High.Base=78
;OSPriority.High.End=95
[CmpSettings]
FileReference.0=/etc/Components.cfg
[IoDrvNetwork]
NameItf=eth0
[CmpOpenSSL]
WebServer.Cert=wwwserver.cer
WebServer.PrivateKey=wwwserver.key
WebServer.CipherList=HIGH
[CmpWebServer]
WebServerPortNr=8080
WebServerSecurePortNr=8443
ConnectionType=2
[CmpWebServerHandlerV3]
AllowFileTransferServices=1
[SysFile]
PlcLogicPrefix=1
FilePath.0=/home/root/CODESYS_WRK
FilePath.1=/home/root/CODESYS_WRK, .UserMgmtDB.csv
FilePath.2=/home/root/CODESYS_WRK, .UserMgmtRightsDB.csv
FilePath.3=/tmp, PlcLog*.csv
PlaceholderFilePath.1=/mnt/ufs/home/ftp/in, $FTP$
PlaceholderFilePath.1.Volatile=0
;PlaceholderFilePath.1.View=1
PlaceholderFilePath.2=/mnt/ufs/media/sda1, $USB$
PlaceholderFilePath.2.Volatile=0
;PlaceholderFilePath.2.View=1
PlaceholderFilePath.3=/mnt/ufs/media/mmcblk0p1, $SD$
PlaceholderFilePath.3.Volatile=0
;PlaceholderFilePath.3.View=1
[CmpLog]
Logger.0.Name=PlcLog
Logger.0.Filter=0xFFFFFFFF
Logger.0.Enable=1
Logger.0.MaxEntries=5000
Logger.0.MaxFileSize=100000
Logger.0.MaxFiles=5
Logger.0.Backend.0.ClassId=0x0000010B
Logger.0.Backend.1.ClassId=0x00000104
Logger.0.Type=0x314 ;Set the timestamp to RTC
Logger.1.Name=CommLog
Logger.1.Enable=1
;[SysExcept]
;Linux.DisableFpuUnderflowException=1
;Linux.DisableFpuOverflowException=1
;Linux.DisableFpuInvalidOperationException=1
[CmpTargetVisu]
WindowPositionX=0
WindowPositionY=0
WindowSizeWidth=800
WindowSizeHeight=480
[CmpSchedule]
ProcessorLoad.Maximum=99
;Scheduling.TaskSupervisor=WatchdogTimer
[CmpRouter]
;MaxRouters=1; ; only needed to limit max nr of routerinstances
;0.MainNet=main
;1.MainNet=MyCom
[CmpBlkDrvUdp]
;itf.0.ipaddress=192.168.100.0
;itf.0.name=main
;itf.0.networkmask=255.255.252.0
[CmpApp]
Bootproject.RetainMismatch.Init=1
RetainType.Applications=InSRAM
Bootproject.LoadWithRetainMismatch=1
Application.1=Application
[CmpRetain]
Retain.SRAM.Size=65024
Retain.SRAM.Address=0x9f520000
[SysMem]
Linux.Memlock=0
[SysCom]
Linux.Devicefile=/dev/ttyO
[SysEthernet]
; set a filter for Ethernet Protocol IDs here (linux/if_ether.h)
; default is ethercat(0x88A4) set 3(ETH_P_ALL) for profinet or ethnetIP
;Linux.ProtocolFilter=3
[SysCpuHandling]
Linux.DisableCpuDmaLatency=1
[SysFileMap]
PlcLogic/visu/soun_on_mini.png=0x850, 0x2FA00729, 2FA00729.png
PlcLogic/visu/soun_off_mini.png=0x4F6, 0xBEFC4C30, BEFC4C30.png
PlcLogic/visu/spectrum_mini.png=0x682, 0x7140A877, 7140A877.png
PlcLogic/visu/owen_new_mini.png=0x22DE, 0xABCC9F82, ABCC9F82.png
PlcLogic/visu/help_mini.png=0xED8, 0xDD3F0EEA, DD3F0EEA.png
PlcLogic/visu/owen_new.png=0x3BE6, 0x7298F13A, 7298F13A.png
PlcLogic/visu/spectrum.png=0xABA, 0x8A5102A6, 8A5102A6.png
PlcLogic/visu/rtc_gmt_list.txt=0x318, 0xD534DC5B, D534DC5B.txt
PlcLogic/visu/element-switch-rockerswitch-gray-off.svg=0x29EE, 0xA8022F1D, A8022F1D.svg
PlcLogic/visu/element-switch-rockerswitch-gray-on.svg=0x2BFB, 0xD10C0185, D10C0185.svg
PlcLogic/visu/element-switch-rockerswitch-gray-off.png=0xF9C, 0xC571767D, C571767D.png
PlcLogic/visu/element-switch-rockerswitch-gray-on.png=0xF5A, 0xC09BDAE7, C09BDAE7.png
PlcLogic/visu/visuelemsalarm.alarmmanager.tl_alarmstatus.txt=0x4 D8, 0x98AC5CC3, 98AC5CC3.txt
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-yellow-off.svg=0x2191, 0x1E343F9A, 1E343F9A.svg
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-yellow-on.svg=0x257D, 0x49B8FB1E, 49B8FB1E.svg
PlcLogic/visu/storyofchanges.txt=0x9A, 0xBF456181, BF456181.txt
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-yellow-off.png=0x1227, 0x79405094, 79405094.png
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-yellow-on.png=0x1409, 0x561E3953, 561E3953.png
PlcLogic/visu/igmdevices.outputtype.txt=0xF6, 0x7F7A22C9, 7F7A22C9.txt
PlcLogic/visu/igmdevices.inputtype.txt=0x3D8, 0x955B2E6F, 955B2E6F.txt
PlcLogic/visu/igmdevices.mainpneumodrumposition.txt=0xDC, 0xCE6CD997, CE6CD997.txt
PlcLogic//NeedFixSomeErrors=0x0, 0x0, 0
PlcLogic/visu/mx110_drivers.owendebug.globaltextlist.txt=0x748, 0x4080A3DA, 4080A3DA.txt
PlcLogic/visu/radiobuttonunchecked.svg=0x703, 0x3090203C, 3090203C.svg
PlcLogic/visu/radiobuttonchecked.svg=0x9B1, 0x3F79C423, 3F79C423.svg
PlcLogic/visu/checkboxunchecked.svg=0x634, 0xD3902495, D3902495.svg
PlcLogic/visu/checkboxchecked.svg=0x715, 0x4933C344, 4933C344.svg
PlcLogic/visu/element-bardisplayimage-gray-horizontal.svg=0xE71, 0x5214CA21, 5214CA21.svg
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-blue-off.svg=0x219A, 0x3DDAEC25, 3DDAEC25.svg
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-blue-on.svg=0x24F3, 0xF1E40331, F1E40331.svg
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-green-off.svg=0x2198, 0x59B773CA, 59B773CA.svg
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-green-on.svg=0x258B, 0xEBAB830F, EBAB830F.svg
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-red-off.svg=0x2027, 0xB87B47E3, B87B47E3.svg
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-red-on.svg=0x25B8, 0x9C3B1018, 9C3B1018.svg
PlcLogic/visu/browsercontrol_ext0.js=0x790, 0xB3A69D1C, B3A69D1C.js
PlcLogic/visu/application.imagepoolcollection.csv=0x7E61, 0xCE0234CC, CE0234CC.csv
PlcLogic/visu/webvisu.js=0x31F04, 0xF48F62D4, F48F62D4.js
PlcLogic/visu/webvisu.htm=0x35C, 0x17B2F99E, 17B2F99E.htm
PlcLogic/visu/system.txt=0x3E8, 0x9EE24C7A, 9EE24C7A.txt
PlcLogic/visu/tumbleroff.png=0x2729, 0x985F103D, 985F103D.png
PlcLogic/visu/tumbleron.png=0x24C6, 0x1C21FF35, 1C21FF35.png
PlcLogic/visu/radiobuttonunchecked.png=0xB74, 0x83A6FECB, 83A6FECB.png
PlcLogic/visu/radiobuttonchecked.png=0x1597, 0xC3750068, C3750068.png
PlcLogic/visu/checkboxunchecked.png=0x12A, 0xA9473B35, A9473B35.png
PlcLogic/visu/checkboxchecked.png=0x312, 0x35667D2, 35667D2.png
PlcLogic/visu/element-bardisplayimage-gray-horizontal.png=0xE45, 0xA8E43185, A8E43185.png
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-blue-off.png=0x200D, 0x97DA2651, 97DA2651.png
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-blue-on.png=0x24A5, 0x4043402E, 4043402E.png
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-green-off.png=0x2081, 0x890DAFA3, 890DAFA3.png
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-green-on.png=0x28D2, 0xF00267A5, F00267A5.png
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-red-off.png=0x83D, 0xF72CD41B, F72CD41B.png
PlcLogic/visu/element-lamp-lamp1-red-on.png=0x99F, 0x7C1B7D3B, 7C1B7D3B.png
PlcLogic/visu/alarmmanager.tl_alarmstatus.txt=0x4D8, 0x98AC5CC3, 98AC5CC3.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_r.txt=0x48, 0x41B0ADB1, 41B0ADB1.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_8.txt=0x48, 0xF06F34CD, F06F34CD.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_tilde.txt=0x48, 0xD2A2385A, D2A2385A.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_z.txt=0x48, 0x7D3774F4, 7D3774F4.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_u.txt=0x48, 0x1BA9557D, 1BA9557D.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_h.txt=0x48, 0x7C91F6CA, 7C91F6CA.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_quotemark.txt=0x4C, 0xE52A9E22, E52A9E22.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_squarebracketstart.txt=0x48, 0x4C2EFD5F, 4C2EFD5F.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_e.txt=0x48, 0x10E40B8C, 10E40B8C.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_t.txt=0x48, 0xD6862B59, D6862B59.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_i.txt=0x48, 0x933D2770, 933D2770.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_w.txt=0x48, 0x6C668E53, 6C668E53.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_a.txt=0x48, 0x995ADF12, 995ADF12.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_b.txt=0x48, 0x8DB4FD29, 8DB4FD29.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_f.txt=0x48, 0xAA04AE86, AA04AE86.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_o.txt=0x48, 0x26880E06, 26880E06.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_plus.txt=0x48, 0x5E8DBC73, 5E8DBC73.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_7.txt=0x48, 0xDBEA1D30, DBEA1D30.txt
PlcLogic/visu/login.bmp=0xC7EA, 0x230EE7AF, 230EE7AF.bmp
PlcLogic/visu/title.bmp=0x2632, 0x88909422, 88909422.bmp
PlcLogic/visu/title2.bmp=0x45EA, 0xDDA88B98, DDA88B98.bmp
PlcLogic/visu/file.bmp=0xE6, 0xE359232E, E359232E.bmp
PlcLogic/visu/fileopen.bmp=0xE6, 0xB4F0E25D, B4F0E25D.bmp
PlcLogic/visu/dirnew.bmp=0x306, 0xEF8D9B8E, EF8D9B8E.bmp
PlcLogic/visu/dirup.bmp=0x2A6, 0x937F4C06, 937F4C06.bmp
PlcLogic/visu/textdocument.bmp=0x2F6, 0xCD9732E4, CD9732E4.bmp
PlcLogic/visu/folder.bmp=0x2D6, 0x12E08964, 12E08964.bmp
PlcLogic/visu/delete.bmp=0x306, 0x271B873B, 271B873B.bmp
PlcLogic/visu/iconerror.svg=0x430, 0xA6434601, A6434601.svg
PlcLogic/visu/iconwarning.svg=0x430, 0x6ED02333, 6ED02333.svg
PlcLogic/visu/infoicon.svg=0x430, 0x3DF8042B, 3DF8042B.svg
PlcLogic/visu/ovd.key_q.txt=0x48, 0xFE7251CD, FE7251CD.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_0.txt=0x48, 0x14345054, 14345054.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_2.txt=0x4A, 0x9236D664, 9236D664.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_m.txt=0x48, 0x54658C5E, 54658C5E.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_g.txt=0x48, 0x54E9A8F3, 54E9A8F3.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_6.txt=0x48, 0x8A048988, 8A048988.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_c.txt=0x48, 0xEBB75D4A, EBB75D4A.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_9.txt=0x48, 0x2D42BB15, 2D42BB15.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_vertbar.txt=0x48, 0x81773216, 81773216.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_x.txt=0x48, 0x63BF2682, 63BF2682.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_colon.txt=0x4A, 0xBB615F33, BB615F33.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_squarebracketend.txt=0x48, 0xDB187BB7, DB187BB7.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_d.txt=0x48, 0xC9A8FB11, C9A8FB11.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_n.txt=0x48, 0x87C2A00C, 87C2A00C.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_questionmark.txt=0x48, 0x9F0DAED6, 9F0DAED6.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_5.txt=0x48, 0x9CBA008, 9CBA008.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_4.txt=0x4C, 0xA6EDE2BC, A6EDE2BC.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_s.txt=0x48, 0x98FC5D2C, 98FC5D2C.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_3.txt=0x48, 0xCFCCD7B5, CFCCD7B5.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_l.txt=0x48, 0xBEEB0492, BEEB0492.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_anglebracketright.txt=0x48, 0x6BCCFD23, 6BCCFD23.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_k.txt=0x48, 0x793E033E, 793E033E.txt
PlcLogic/visu/ovd.visu_dialogresult.txt=0x16A, 0xC80D00BE, C80D00BE.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_p.txt=0x48, 0x8C127F17, 8C127F17.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_y.txt=0x48, 0x4B5AF951, 4B5AF951.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_anglebracketleft.txt=0x48, 0x612721EC, 612721EC.txt
PlcLogic/visu/ovd.number_1.txt=0x48, 0xCE930B26, CE930B26.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_v.txt=0x48, 0x44835180, 44835180.txt
PlcLogic/visu/ovd.key_j.txt=0x48, 0xFAF702AA, FAF702AA.txt
PlcLogic/visu/ovd.tl_vum_errors.txt=0xBE4, 0x85FC99A1, 85FC99A1.txt
PlcLogic/visu/ovd.sign_minus.txt=0x48, 0x68BD5052, 68BD5052.txt
PlcLogic/visu/recipe_management.tl_recipemanager.txt=0x452, 0xAB22F864, AB22F864.txt
PlcLogic/visu/visudialogs.globaltextlist.txt=0x6EE, 0xAC33EFAA, AC33EFAA.txt
PlcLogic/visu/visuelem3dpath.globaltextlist.txt=0x1A, 0xB17BE675, B17BE675.txt
PlcLogic/visu/navigationspanel_ohnerand.png=0x16DD8, 0x2638EA0A, 2638EA0A.png
PlcLogic/visu/navigationspanel_ohnerand.svg=0x1CA08, 0xCF7515E2, CF7515E2.svg
PlcLogic/visu/visuelemsalarm.tl_alarmtablecolumntitles.txt=0xA20 , 0x27833A88, 27833A88.txt
PlcLogic/visu/visuelemsdatetime.tl_datetime.txt=0x136, 0xEA8ADA7F, EA8ADA7F.txt
PlcLogic/visu/arrowbolddown.svg=0x438, 0x4AEFF1EB, 4AEFF1EB.svg
PlcLogic/visu/arrowboldleft.svg=0x430, 0x6B6F13CB, 6B6F13CB.svg
PlcLogic/visu/arrowboldright.svg=0x44A, 0x122D9B85, 122D9B85.svg
PlcLogic/visu/arrowboldup.svg=0x457, 0x993773D9, 993773D9.svg
PlcLogic/visu/arrowhalfleftleft.svg=0x613, 0xDAE4C134, DAE4C134.svg
PlcLogic/visu/arrowhalfrightright.svg=0x60E, 0xCF3CCDCA, CF3CCDCA.svg
PlcLogic/visu/visuusermanagement.tl_vum_errors.txt=0xAE0, 0x78833F4C, 78833F4C.txt
PlcLogic/visu/newimage.bmp=0x336, 0x7C2F486E, 7C2F486E.bmp
PlcLogic/visu/removeimage.bmp=0x336, 0x980ACD, 980ACD.bmp
PlcLogic/visu/visuusermanagement.globaltextlist.txt=0x2BC, 0x24594B5C, 24594B5C.txt
PlcLogic/visu/application_visuusermgmtdb.csv=0x146, 0x2637FF96, 2637FF96.csv
PlcLogic/visu/textlist.txt=0x44, 0x19FC6EB5, 19FC6EB5.txt
PlcLogic/visu/fmtpr.changes.txt=0x1AA, 0x4E15DD6A, 4E15DD6A.txt
PlcLogic/visu/webvisu.cfg.json=0x165, 0xBACD7FDA, BACD7FDA.jso
PlcLogic/visu/ovd.globaltextlist.txt=0x1694, 0xBA89B6DA, BA89B6DA.txt
PlcLogic/visu/globaltextlist.txt=0x11AD4, 0xEC0994E6, EC0994E6.txt
PlcLogic/Application/Application.app=0x6DF9FC, 0x6665BC29, 6665BC29.app
[CmpSecureChannel]
CertificateHash=хеш_сертификата

fatlortroll
12.05.2023, 09:01
Длинная простыня получилась...

Евгений Кислов
12.05.2023, 09:02
Тут всё корректно.
Тогда без удаленного подключения, к сожалению, не получится сказать ничего конкретного.

fatlortroll
12.05.2023, 09:07
А вручную мне через консоль попробовать перезапустить CoDeSys, и посмотреть логи -- есть возможность? Хотя бы знать, что перезапускать, и где смотреть.

fatlortroll
12.05.2023, 09:09
> а маска сети точно корректная?

Да. Такую админы выдали.
Ну и по SSH подключается-же.

Евгений Кислов
12.05.2023, 09:09
а маска сети точно корректная?

; - это символ комментария.

Евгений Кислов
12.05.2023, 09:11
А вручную мне через консоль попробовать перезапустить CoDeSys, и посмотреть логи -- есть возможность? Хотя бы знать, что перезапускать, и где смотреть.

Подключитесь по SSH, перейдите в /home/root/CODESYS_WRK и выполните команду ./codesyscontrol -d

fatlortroll
12.05.2023, 09:15
PlcStart[200]: no config configured, using default

machine: armv7l
timer resolution: 1nsec
Linux version 4.14.67-rt40-g3011944cfe (oe-user@oe-host) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #1 PREEMPT RT Tue Jun 23 05:00:46 UTC 2020

SysModuleLoad[91]: libCmpOwenPidRegs.so: 0x7d1970
SysModuleLoad[91]: libCmpOwenUsbHid.so: 0x7d1c30
SysModuleLoad[91]: libCmpSysExec.so: 0x7d1fc0
SysModuleLoad[91]: libIoDrvBuzzer.so: 0x7d2368
SysModuleLoad[91]: libIoDrvDebug.so: 0x7d2720
SysModuleLoad[91]: libIoDrvDrives.so: 0x7d2ae8
SysModuleLoad[91]: libIoDrvModem.so: 0x7d2ea0
SysModuleLoad[91]: libIoDrvOwenCloud.so: 0x7d4690
SysModuleLoad[91]: libIoDrvOwenInfo.so: 0x7d4ab0
SysModuleLoad[91]: libIoDrvOwenRTC.so: 0x7d4e40
SysModuleLoad[91]: libCmpSplash.so: 0x7d5308
SysModuleLoad[91]: libCmpUbusSvc.so: 0x7d5870
SysModuleLoad[91]: libIoDrvNetwork.so: 0x7d5f80
SysModuleLoad[91]: libIoDrvSPK1XXM01.so: 0x7d63a0
SysModuleLoad[91]: libIoDrvScreen.so: 0x7d6758
SysModuleLoad[91]: libIoDrvWatchdog.so: 0x7d6b40
SysFileGetSize_[268]: stat(/home/root/CODESYS_WRK/.UserMgmtDB.csv):No such file or directory
SysFileGetSize_[268]: stat(/tmp/UserMgmtDB.csv):No such file or directory
PIDLIB v3.5.14.33
target ver 3.5.14.34
getinterfaceinfo[578]: getinterfaceinfo:3 interfaces found
SysFileGetSize_[268]: stat(/home/root/CODESYS_WRK/.UserMgmtRightsDB.csv):No such file or directory
SysFileGetSize_[268]: stat(/tmp/UserMgmtRightsDB.csv):No such file or directory
SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/own/cert/):File exists
SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/own/key/):File exists
SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/quarantine/):File exists
SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/trusted/cert/):File exists
SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/trusted/crl/):File exists
SysDirCreate_[232]: mkdir(.pki/untrusted/):File exists
SysDirCreate_[232]: mkdir(cert/import/):File exists
SysDirCreate_[232]: mkdir(cert/export/):File exists
SysDirOpen_[109]: opendir(./cmact_licenses):No such file or directory
SysDirOpen_[109]: opendir(./cmact_licenses):No such file or directory
SysDirOpen_[109]: opendir(./cmact_licenses):No such file or directory
SysDirOpen_[109]: opendir(./cmact_licenses):No such file or directory
SysSockBind[569]: bind(4,10.1.38.224:1740):Address already in use
SysSockBind[569]: bind(4,10.1.38.224:1741):Address already in use
SysSockBind[569]: bind(4,10.1.38.224:1742):Address already in use
SysSockBind[569]: bind(4,10.1.38.224:1743):Address already in use
SysSockBind[569]: bind(4,10.0.6.10:1740):Address already in use
SysSockBind[569]: bind(4,10.0.6.10:1741):Address already in use
SysSockBind[569]: bind(4,10.0.6.10:1742):Address already in use
SysSockBind[569]: bind(4,10.0.6.10:1743):Address already in use
SysSockBind[569]: bind(4,127.0.0.1:1740):Address already in use
SysSockBind[569]: bind(4,127.0.0.1:1741):Address already in use
buzzer start
buzzer: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
buzzer done ok
debug start
debug: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
debug done ok
drives start
drives: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
drives done ok
modem start
buzzer_task start
debug_task start
drives_task start
modem: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
modem done ok
owencloud start
modem_task start
modem_loadlistsms: fopen(/home/root/listsms.modem) done error=No such file or directory
owencloud: ubus_connect ok
owencloud: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
owencloud done ok
oweninfo start
owencloud_task start
## Error: "hw_ver" not defined
oweninfo done ok
owenrtc start
owenrtc: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
owenrtc done ok
network start
network: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
network done ok
owenrtc_task start
screen start
screen: common_setattr: stacksize=65536 bytes is set
network_task start
screen done ok
watchdog start
watchdog: ubus_connect ok
screen_task start
watchdog_answ_getexcepthandle_cb: Server validated our ExceptHandle=2
watchdog_answ_getexcept_cb: Server validated our code=0
watchdog_answ_getexcept_cb: Server validated our time=0
watchdog_answ_getexcept_cb: Server validated our desc=Nothing
watchdog_answ_getreasonofreset_cb: Server validated our reason=1
watchdog_answ_getrebootcounters_cb: Server validated our powercount=210
watchdog_answ_getrebootcounters_cb: Server validated our watchdogcount=6
watchdog_answ_getrebootcounters_cb: Server validated our exceptioncount=255
watchdog_answ_getrebootcounters_cb: Server validated our usercommandcount=255
watchdog_task start
watchdog done ok
SysExceptOSHookFunction[451]: setting fpu-exceptions failed
SysCpuHandlingOSHookFunction[124]: setting cpu_dma_latency to 0
SysTaskCreate[497]: create SysWindowSingleTaskingTask(prio:128,interval:0us,s tacksize:131072)
SysTaskFrame[425]: SysWindowSingleTaskingTask(tid:11547,OSprio:0) running
Visu[236]: QT commandline (change with QWS_COMMANDLINE_PARAM environment variable):
Visu[277]: argv[0] = codesyscontrol
Visu[277]: argv[1] = -qws
Visu[277]: argv[2] = -platform
Visu[277]: argv[3] = linuxfb:rotation=0
Cannot open keyboard input device '/dev/input/event1': No such file or directory
Failed to open keyboard device /dev/input/event1
SysTaskCreate[497]: create SchedProcessorLoad0(prio:64,interval:0us,stacksize :131072)
SysTaskCreate[497]: create SchedException(prio:10,interval:0us,stacksize:1310 72)
SysTaskFrame[425]: SchedProcessorLoad0(tid:11548,OSprio:0) running
SysTaskFrame[425]: SchedException(tid:11549,OSprio:89) running
SysTaskCreate[497]: create Schedule(prio:5,interval:1000us,stacksize:131072)
SysTaskFrame[425]: Schedule(tid:11550,OSprio:94) running
SysTaskCreate[497]: create TaskGapTask(prio:15,interval:0us,stacksize:131072)
SysTaskFrame[425]: TaskGapTask(tid:11551,OSprio:84) running
SysTaskCreate[497]: create CAAEventTask(prio:30,interval:0us,stacksize:131072 )
SysTaskFrame[425]: CAAEventTask(tid:11552,OSprio:69) running
SysTaskCreate[497]: create WebServerCloseChannelAfterTimeoutTask(prio:150,int erval:0us,stacksize:131072)
SysTaskFrame[425]: WebServerCloseChannelAfterTimeoutTask(tid:11553,OS prio:0) running
SysDirCreate_[232]: mkdir(PlcLogic/Application):File exists
SysFileDelete_[208]: unlink(PlcLogic/Application/Application.xml):No such file or directory
res=(╦Пґ╗Пґ)
Segmentation fault

fatlortroll
12.05.2023, 09:16
Сегфолт, однако...

fatlortroll
12.05.2023, 09:19
Удалил файлы из каталога PlcLogic/Application/ -- вроде, запускается. Сейчас перезагружу, посмотрю, что будет.

fatlortroll
12.05.2023, 09:24
Запустилось, спасибо. :-)

Djiin
07.12.2024, 14:10
Добрый день, нужна помощь. У меня аналогичная проблема, но только с контроллером ПЛК200-04-CS версия прошивки plc200 2.4.2110.1400. Контроллер проработал 1.5 года, теперь состояние ядра ПЛК остановлена, и сбилось время которое невозможно установить. Перезапуск CoDeSys через Web-конфигуратор помогает, но до перезагрузки по питанию. Перепрошивка с удалением проекта не помогла.

Евгений Кислов
07.12.2024, 15:20
Добрый день, нужна помощь. У меня аналогичная проблема, но только с контроллером ПЛК200-04-CS версия прошивки plc200 2.4.2110.1400. Контроллер проработал 1.5 года, теперь состояние ядра ПЛК остановлена, и сбилось время которое невозможно установить. Перезапуск CoDeSys через Web-конфигуратор помогает, но до перезагрузки по питанию. Перепрошивка с удалением проекта не помогла.

Добрый день.
Напишите, пожалуйста, о вашей проблеме на support@owen.ru