Просмотр полной версии : Замирание показаний МВ110-224.2А



shvitaliy
12.05.2023, 07:34
Добрый день. Имеется МВ110-224.2А, используется для подключения датчиков 4-20 мА. Проблема в том, что на модуле замирают показания.
Ко входу 1 подключил задатчик, потом переподключил на вход 2. Так вот на входе 1 остались последние показания и передаются на OPC server. Так же происходит и со вторым входом.
Как это побороть?

1exan
12.05.2023, 07:43
Добрый день. Имеется МВ110-224.2А, используется для подключения датчиков 4-20 мА. Проблема в том, что на модуле замирают показания.
Ко входу 1 подключил задатчик, потом переподключил на вход 2. Так вот на входе 1 остались последние показания и передаются на OPC server. Так же происходит и со вторым входом.
Как это побороть?

Попробуйте те-же манипуляции, но с контролем выходных значений через конфигуратор.
В общем-то надо контролировать ещё и сигналы диагностики входов, т.к. при неисправности входного сигнала показания могут быть любые

shvitaliy
12.05.2023, 08:37
67806
на регистрах 2 и 8 те 67807же показания, что и на входах, только без десятичной точки

shvitaliy
12.05.2023, 08:42
Ни чего не подключено
67808

kondor3000
12.05.2023, 11:09
Ни чего не подключено
67808

Float остаётся последний измеренный, в Статусе висит ошибка Нет датчика(61451 - F00B), в Целочисленном тоже ошибка висит. Обрабатывайте ошибки и не будет проблем.
0 - ОК, F00B - нет датчика, F00D - обрыв

1exan
12.05.2023, 16:43
Можете установить тип сигнала 0-20мА, тогда модуль не будет ловить обрыв - и делать преобразование в ФЕ и контроль обрыва уже в приёмнике сигнала