10.05.2023, 09:44
Здравствуйте ! Вчера из за просадки напряжения на модуле МВ210-101 записался кривой IP адрес, что интересно в шкафу он не один такой, на остальных все нормально. Последняя прошивка 1.1.3, прибор 2021 года. Это нормальное поведение прибора или это говорит о косвенной неисправности ?

Мастеренко Иван
10.05.2023, 14:19
Здравствуйте!
После просадки напряжения существует вероятность некорректного завершения работы файловой системы модуля. Это приводит к ошибке чтения установленных сетевых настроек и сбросу на резервные.
Ошибка встречается редко, подумаем как исключить такую ситуацию.

nick2015
12.05.2023, 06:04
Здравствуйте!
После просадки напряжения существует вероятность некорректного завершения работы файловой системы модуля. Это приводит к ошибке чтения установленных сетевых настроек и сбросу на резервные.
Ошибка встречается редко, подумаем как исключить такую ситуацию.

Кстати с МК110-8ДН.4Р H/W v2.0 такая же история.

nick2015
12.05.2023, 17:43
Скажите, а почему Вы пытаетесь конфигурировать именно во время якобы просадки напряжения?

где я об этом писал ?

nick2015
12.05.2023, 17:49
Тогда что Вы вкладываете в смысл фразы такая же история

То что при просадке питающего напряжения, происходит сброс сетевых настроек.

nick2015
12.05.2023, 18:01
Ага, значит все таки сброс а не кривая запись

Ну дак я в 1 посте так все и расписал, незнаю с чего вы взяли что "почему Вы пытаетесь конфигурировать именно во время якобы просадки напряжения?"

Мастеренко Иван
15.05.2023, 12:40
Кстати с МК110-8ДН.4Р H/W v2.0 такая же история.

Обновите прошивку модуля на версию 1.43. Повторится ли ситуация?

nick2015
22.05.2023, 06:41
Обновите прошивку модуля на версию 1.43. Повторится ли ситуация?

Прошивку сразу обновил, ждем новых скачков...

Александр Недашковский
15.06.2023, 17:07
Здравствуйте! У меня следующая проблема: необходимо подключить датчики "сухой контакт". Подключаю по схеме, резисторы 1кОм. Все входы "сухой контакт" уходят в ошибку: светодиоды горят красным, в конфигураторе пишет "обрыв датчика", хотя на входе модуля измерял сопротивление 2 Ома при замкнутом контакте, 986 Ом при разомкнутом. Входы 4-20 мА работают нормально. Что это может быть?

kondor3000
16.06.2023, 11:07
Здравствуйте! У меня следующая проблема: необходимо подключить датчики "сухой контакт". Подключаю по схеме, резисторы 1кОм. Все входы "сухой контакт" уходят в ошибку: светодиоды горят красным, в конфигураторе пишет "обрыв датчика", хотя на входе модуля измерял сопротивление 2 Ома при замкнутом контакте, 986 Ом при разомкнутом. Входы 4-20 мА работают нормально. Что это может быть?

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37412