Просмотр полной версии : Объявление начального значения элементу ввод данных (СП315)
Добрый день, господа. Требуется вводить определенные значения через элемент ввод данных, регистр Я указываю области ПЛК. Если обесточить панель, введённые данные обнуляются. Можно ли как-то прописать начальное значение в панели, чтобы после пропажи питания они восстанавливались? Через макрос или ещё как-то? Заранее спасибо.
Господа все в Париже. Определитесь:
1.Кто мастер. Судя по "области ПЛК" - панель?
2.Кто хранитель параметров
//несвязанные вещи
Панель у меня добавлена в проект кодесиса как слэйв девайс. При добавлении ввода данных я выбираю 4х регистр и указываю номер регистра.
Кто хранитель в этом случае я не знаю.
В плк я пробовал объявлять переменные как энергонезависимые, но после отключения питания все равно значения теряются.
Вы не знаете кто у вас хранитель? Найдите цыганку какую нить. Или оба проекта кладите сюда
Может подскажете как узнать? Я думал на форуме можно помощи найти, а пока могу только оценить ваши остроумные высказывания.
kondor3000
07.05.2023, 11:04
Добрый день, господа. Требуется вводить определенные значения через элемент ввод данных, регистр Я указываю области ПЛК. Если обесточить панель, введённые данные обнуляются. Можно ли как-то прописать начальное значение в панели, чтобы после пропажи питания они восстанавливались? Через макрос или ещё как-то? Заранее спасибо.
Вот соседняя тема, мой пост #11 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37801&page=2#11
Вот ещё тема, с таким же вопросом, мой ответ #2 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37860
Вот соседняя тема, мой пост #11 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37801&page=2#11
Вот ещё тема, с таким же вопросом, мой ответ #2 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37860
Спасибо, попробую Ваш вариант