PDA

Просмотр полной версии : В ПЛК210 не загружается приложение из-за неразрешенных ссылок в owen_pid_regs



Komrade82
05.05.2023, 17:43
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой на ПЛК210 с версией ядра 3.5.14.30 - после перезагрузки по питанию перестало запускаться приложение. При попытке загрузить из CodeSys пишет о семи неразрешенных ссылках типа ON_OFF_HIST_REG__Main, dig_fltr__main связанных с owen_pid_regs. Кроме того пишет о несоответствии версии ПЛК в проекте и устройстве, хотя версия таргета выбрана 1.5.14.36. Версия библиотеки 1.5.14.33 и компиляция проходит без ошибок.

Евгений Кислов
05.05.2023, 18:01
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой на ПЛК210 с версией ядра 3.5.14.30 - после перезагрузки по питанию перестало запускаться приложение. При попытке загрузить из CodeSys пишет о семи неразрешенных ссылках типа ON_OFF_HIST_REG__Main, dig_fltr__main связанных с owen_pid_regs. Кроме того пишет о несоответствии версии ПЛК в проекте и устройстве, хотя версия таргета выбрана 1.5.14.36. Версия библиотеки 1.5.14.33 и компиляция проходит без ошибок.

Добрый день.
Судя по всему, у вас повредился конфигурационный файл в памяти ПЛК.
Самый простой способ решить проблему - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки со сбросом настроек.

Komrade82
05.05.2023, 18:12
Хм. С прошивкой уже были проблемы - пытался на 16 версию прошить (неудачно). Перепрошивка на ту же версию через веб интерфейс возможна?

Евгений Кислов
05.05.2023, 18:21
Хм. С прошивкой уже были проблемы - пытался на 16 версию прошить (неудачно). Перепрошивка на ту же версию через веб интерфейс возможна?

Да, если прибор выпущен после июня 2020 года (у первой партии не хватало места для размещения файла прошивки в памяти).
И нужно будет установить галочку Удаление настроек устройства.

Komrade82
07.05.2023, 10:52
Спасибо, получилось восстановить приложение.