Просмотр полной версии : Странности!!! ТРМ148 чётко держит температуру на 10 градусов выше уставки.
Интересный момент получается. ТРМ148, конфигурация 4, режим ПИД-регулирование.
Прибор держит температуру точно на 10 градусов выше уставки. Т.е. ставлю 25 градусов - держит четко 35!!!
Ставлю 38.2 - держит четко 48.2!!! Наконец ставлю 54.7 - держит чётко 64.7!!!!
Никаких коррекций не вводилось. Всё по умолчанию с "EasyGoTPM148". Только коэффициенты ПИД заданы в "конфигураторе ТРМ148".
Уже весь конфигуратор облазил. Делал инициализацию с повторной конфигурацией - результат одно и тоже, плюс 10 градусов.
Не случалось такого, ни у кого?
Это систематическая погрешность и она легко устранима. Задавай уставку на 10 градусов меньше и все будет чики-пики.;)
kondor3000
04.05.2023, 12:59
Такое впечатление, что делали коррекцию и сделали сдвиг на 10 градусов. Если уверены, что датчики настроены правильно и правильно подключены,
то чем менять уставку, лучше сделать свиг обратно на 10 градусов.
Я же писал, что никакие коррекции не вводились. Всё по умолчанию. Это происходит по всем, четырём каналам!!!
И будет странно, сказать заказчику - устанавливайте температуру не сколько вам надо, а на 10 градусов ниже.
Глупо будет выглядеть.
Сергей0308
04.05.2023, 13:37
Прибор верно температуру определяет или ещё не сравнивали с образцовым термометром?
Это к описанной Вами проблеме не относится, но всё же интересно.
Температуру при включении правильно показывает. Примерно 15 градусов. Включаю на уставке 30 градусов, а он упорно держит её 40 градусов. И сколько-бы не поставил всегда плюс 10 градусов ровно.
Такое чувство, что на ВХОД ПИД-регулятора УСТАВКА попадает с плюсом 10.
Не знаю как ещё объяснить.
Надо будет попробовать прошить. Мыслей никаких больше нет.
По самые по...
04.05.2023, 15:44
Я же писал, что никакие коррекции не вводились. Всё по умолчанию. Это происходит по всем, четырём каналам!!!
И будет странно, сказать заказчику - устанавливайте температуру не сколько вам надо, а на 10 градусов ниже.
Глупо будет выглядеть.
Глупо будете выглядеть, когда впарите заказчику измеритель с термопарой ТВР(А-1) 0...+2500, с погрешностью +-0,5%. Мы ведь не святоши тут усечь, чо там вы наколбасили с датчиком..
При чём тут датчик?!
Уставка 30гр, а регулятор упорно держит 40гр. Как-будто уставка 40гр. И это при любой уставке, на 10гр больше. Хоть по одной десятой добавляй, он так и будет уставка+10держать.
При чём тут датчик?!
Уставка 30гр, а регулятор упорно держит 40гр. Как-будто уставка 40гр. И это при любой уставке, на 10гр больше. Хоть по одной десятой добавляй, он так и будет уставка+10держать.
Кроме уставки на ПИД ещё подаётся сигнал ОС, а это как раз датчик.
Замкнутый круг. Или я непонятно объясняю, или вы не понимаете.
На дисплее уставка, допустим 40гр, а на дисплее текущего значения 50гр. Если дуть воздухом на плиту, он опять-же будет догревать до 50гр. И это на всех 4 каналах.
Знаю я, как пид работает.
Сергей0308
04.05.2023, 19:49
В принципе, такое только настройками можно "навернуть":
67714
Я бы сбросил к заводским установкам(если это возможно) и заново всё настроил! Если не поможет, тогда РЭ изучать, там 200 страниц!
67715
Да уже раза три инициализировал.
Завтра попробую прошить, хотя v5. 08 стоит, может прокатит. Совсем уже заводское состояние должно получится. :) теоретически.
Может eeprom и не совсем чистится.
Добрый день.
Если перепрошивка не помогла, просьба отправить вашу конфигурацию на почту технической поддержки либо здесь.
После прошивки всё встало на свои места
Пока что. Будем посмотреть, как дальше будет себя вести.