Просмотр полной версии : МВ110.24-8АС измеряет меньше чем на входе



Ильнур
03.05.2023, 14:14
Добрый день!

Не могу понять почему данный модуль измеряет в 2 раза меньше напряжение, чем на входе?

Т.е. мультиметр показывает на входе напряжение 0,94В, а в конфигураторе показывает 0,459В. Скидывал на заводские-не помогло. Раньше с таким не сталкивался(

kondor3000
03.05.2023, 14:19
Добрый день!

Не могу понять почему данный модуль измеряет в 2 раза меньше напряжение, чем на входе?

Т.е. мультиметр показывает на входе напряжение 0,94В, а в конфигураторе показывает 0,459В. Скидывал на заводские-не помогло. Раньше с таким не сталкивался(

Будем гадать или выложите скрины настройки Модуля, какой датчик и схема его подключения.

Ильнур
03.05.2023, 14:46
67689

Такие настройки. Измеряю мультиметром-показывает 0,94В, а в конфигураторе 0,495В

IVM
03.05.2023, 15:10
А с другими каналами что ?

kondor3000
03.05.2023, 15:18
67689

Такие настройки. Измеряю мультиметром-показывает 0,94В, а в конфигураторе 0,495В

Вы что там милливольты пытаетесь измерить? у вас шкала 0-100, при 1 В должно 10 показывать.
Сколько покажет при 1 -10 В на входе?

Ильнур
03.05.2023, 16:24
Вроде решил проблему. Почему то при записи измененных параметров, ничего не менялось. При полной записи все параметров, начало корректно показывать