03.05.2023, 09:41
Здравствуйте,уважаемые знатоки. Вопрос следующего характера, есть ли возможность в ПР200 записать значение в переменную по импульсу. т.е, например IF A THEN B=100 ; A стало FALSE, B должно остаться =100 . Можно ли реализовать данный алгоритм, не могу понять как реализовать в Owen Logic

1exan
03.05.2023, 09:52
Здравствуйте,уважаемые знатоки. Вопрос следующего характера, есть ли возможность в ПР200 записать значение в переменную по импульсу. т.е, например IF A THEN B=100 ; A стало FALSE, B должно остаться =100 . Можно ли реализовать данный алгоритм, не могу понять как реализовать в Owen Logic

Через SEL: на первый его вход подключите значение с выхода SEL (используйте линию задержки), на второй вход SEL подайте значение по условию

petera
03.05.2023, 09:53
Здравствуйте,уважаемые знатоки. Вопрос следующего характера, есть ли возможность в ПР200 записать значение в переменную по импульсу. т.е, например IF A THEN B=100 ; A стало FALSE, B должно остаться =100 . Можно ли реализовать данный алгоритм, не могу понять как реализовать в Owen Logic

67680
+++++10

BSA
03.05.2023, 10:46
Всем Огромное спасибо !