PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8А: Измеренное значение слишком мало



3d3e
01.05.2023, 15:39
Приветствую всех!
Прошу помощи, не могу заставить систему работать. В шкафах начали использовать Овны вместо Сименсов. И начались приколы: выдаёт на одном датчике: Измеренное значение слишком мало. Стоит датчик темп Метран 4-20 с шунтом, как и положено. Линию прозваниваю, даже руками проходил, всё норм, обрывов нет. Меняю местами с другой установки таким же модулем- ошибка эта есть. Возвращаю всё назад, так и на второй установке появилась такая же проблема. Это что за приколы там такие? Входы горят? Или что?
А если учесть, что сжечь входа как два пальца... Один уже сжёг, случайно уронив крышку на контакты датчика и перемкнул. Этого оказалось достаточно, чтобы вылетели все входа.
Может кто подскажет, в чём там трабл? Я сам в ПНР не так давно, с Овнами столкнулся в первый раз.
Прошу сильно тапками не кидаться. )))

IVM
01.05.2023, 15:56
На шунте какое напряжение ?

kondor3000
01.05.2023, 16:41
Приветствую всех!
Прошу помощи, не могу заставить систему работать. В шкафах начали использовать Овны вместо Сименсов. И начались приколы: выдаёт на одном датчике: Измеренное значение слишком мало. Стоит датчик темп Метран 4-20 с шунтом, как и положено. Линию прозваниваю, даже руками проходил, всё норм, обрывов нет. Меняю местами с другой установки таким же модулем- ошибка эта есть. Возвращаю всё назад, так и на второй установке появилась такая же проблема. Это что за приколы там такие? Входы горят? Или что?
А если учесть, что сжечь входа как два пальца... Один уже сжёг, случайно уронив крышку на контакты датчика и перемкнул. Этого оказалось достаточно, чтобы вылетели все входа.
Может кто подскажет, в чём там трабл? Я сам в ПНР не так давно, с Овнами столкнулся в первый раз.
Прошу сильно тапками не кидаться. )))

При правильном подключении и наличии резистора 49.9 Ом на входе, никаких проблем не должно быть.
Либо у входа + и - перепутан ( на разных половинах модуля+ и - по разному расположены), либо входы настроены не правильно.
Выкладываете схему подключения и скрины настроек входов модуля.

3d3e
01.05.2023, 19:17
67664
Вот сначала и не было проблем на одной установке. В здании их 5 штук с одной схемой.
Проблемы возникли на комнатном датчике, выделил. Расключено всё одинаково.
Где я нахожусь, очень плохой интернет. Поэтому нет пока возможности отправить входы модуля. Но они настроены все одинаково.

kondor3000
01.05.2023, 21:24
Вот сначала и не было проблем на одной установке. В здании их 5 штук с одной схемой.
Проблемы возникли на комнатном датчике, выделил. Расключено всё одинаково.
Где я нахожусь, очень плохой интернет. Поэтому нет пока возможности отправить входы модуля. Но они настроены все одинаково.

Значит этот датчик отличается от остальных (либо он помер), смотрите схему подключения этого датчика. Самое простое, для проверки, хоть на время, поменять местами с соседним.

3d3e
02.05.2023, 07:32
Всё, разобрался. Реально оказалось, что по разному подключаются входа. Кто бы мог до такого додуматься? Овен меня удивил.
Благодарю Kondor3000 за наводку! Так бы сколько ещё мог спалить модулей, пока бы разобрался.
Тему можно закрывать.

Cs-Cs
02.05.2023, 09:16
Это... а куда ж такой ЖИРНЫЙ предохранитель на датчики 4..20 мА (я про FU7)? Он там на 1А стоит. Не много ли?

3d3e
02.05.2023, 10:33
Это... а куда ж такой ЖИРНЫЙ предохранитель на датчики 4..20 мА (я про FU7)? Он там на 1А стоит. Не много ли?

А какой туда надо? Это сможет спасти от гибели модуля? А то слишком уж он нежный, как девственница в полнолуние.

Cs-Cs
02.05.2023, 11:24
А какой туда надо? Это сможет спасти от гибели модуля? А то слишком уж он нежный, как девственница в полнолуние.
Ну, давай считать: если у нас датчик даёт нам максимум 20 мА, то предохранитель на 0,1 А - это уже будет с большим запасом на каждый датчик.
У тебя эээ... гляжу в схему, 4 датчика. Пусть каждый по 50 мА максимум. Значит 0,2...0,25А - за глаза хватит на всю линию (или же можно поставить опыт и подобрать).
В теории предохранитель позволит защитить модуль, если он будет очень чувствительный. В моих проектах я использую предохранители ещё и для того, чтобы обесточить линии питания датчиков во время пусконаладки (чтобы ничего не закоротили).

3d3e
02.05.2023, 12:25
Ну, давай считать: если у нас датчик даёт нам максимум 20 мА, то предохранитель на 0,1 А - это уже будет с большим запасом на каждый датчик.
У тебя эээ... гляжу в схему, 4 датчика. Пусть каждый по 50 мА максимум. Значит 0,2...0,25А - за глаза хватит на всю линию (или же можно поставить опыт и подобрать).
В теории предохранитель позволит защитить модуль, если он будет очень чувствительный. В моих проектах я использую предохранители ещё и для того, чтобы обесточить линии питания датчиков во время пусконаладки (чтобы ничего не закоротили).

Благодарю за подробный ответ! Очень замечательный форум!

Cs-Cs
02.05.2023, 12:28
Пожалуйста!
Модули - нежные, факт! Я сейчас как раз пишу про датчики 4..20 мА (давления) у себя в системе проектирования (https://cs-cs.net/cs-crm-s-manuals-2017), и выдал там такой пассаж про них. Чтобы всех запугать!

ОПАСНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите питание датчиков давления при их монтаже (разделке и подключении кабелей к ним), так как замыкание кабеля без подключенного датчика безвозвратно выведет из строя измерительный модуль в щите (сразу все его входы по всем датчикам), а перепутанная полярность подключения датчика выведет из строя датчик! Питание датчиков обычно защищается одной из клемм с предохранителями щита (точный номер клеммы следует узнать из таблицы, прилагаемой к щиту).

Про предохранители. Ты же используешь клеммы с предохранителями на DIN-рейку, верно?

3d3e
02.05.2023, 13:05
Да, это Верно! Благодарю за ссылку)))

Aleksandr_L
29.05.2024, 11:43
Добрый день.
похожая ситуация, МВ210-101 постоянно выдает "Измеренное значение слишком мало". Индикатор мигает оранжевым цветом.
Подключено ДТС025М-РТ100 0.25.120.МГ.И , так же подключал ДТС145М-РТ100.0.25.60.И - симптомы одинаковые.
Схема: как указана в инструкции: +БП -> +датчика; -датчика -> AI1-2; AI1-1 -> -БП
DIP=1
Уже много всего перепробовал - не могу понять, где копать.
Прилагаю настройки в конфигураторе.

МихаилГл
29.05.2024, 11:46
Пробовали мультиметром измерить ток?

PS В РЭ указано что установка резистора 49,9 Ом обязательна..

Стоп... У вас датчик 4...20 мА? Или термосопротивление?

Aleksandr_L
29.05.2024, 11:55
Напряжение показывает, ток нет.

Aleksandr_L
29.05.2024, 11:56
Термопреобразователи сопротивления ДТС

МихаилГл
29.05.2024, 12:01
Термопреобразователи сопротивления ДТС

У него точно есть 4...20? Или нет? Просто по маркировке непонятно, вроде буква И за это отвечает... А может это просто термосопротивление, тогда БП там и не нужен.

Aleksandr_L
29.05.2024, 12:07
точно есть 4...20

МихаилГл
29.05.2024, 12:09
точно есть 4...20

Просто тут до вас тоже была проблема с одним прибором у ТС, у него на бирке прибора стоит одна маркировка, а судя по клеммнику самого датчика и в помине не должно быть токового сигнала. Ну или наоборот.

Aleksandr_L
29.05.2024, 12:22
На сколько я понимаю, они в исполнении 4..20 или HART
https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma/connection - подключение 4..20

Aleksandr_L
29.05.2024, 12:30
Коллеги!!! проверяйте 150 раз подключение и куда идут +, а куда идет -.
Вопрос решился. Разобрал всю схему, собрал заново - заработало.
Михаил, СПАСИБО

МихаилГл
29.05.2024, 12:49
Коллеги!!! проверяйте 150 раз подключение и куда идут +, а куда идет -.
Вопрос решился. Разобрал всю схему, собрал заново - заработало.
Михаил, СПАСИБО

Ну по описанию вроде правильно подключили первоначально, поэтому в эту сторону и не смотрел)

Это хорошо, целебный белый дым не вышел. Проверяйте в сл. раз внимательней. Я обычно даже если мне собранное приносят сначала все доки проверяю и сверяю. Чтоб потом на меня ничего не повесили. Лучше самому всё спокойно подключить, а то бывали случаи...

Jury63
14.07.2025, 10:50
Простите, но я чего-то не понял. Подключил датчик давления 4-20 ма к МВ110-224.8А. +24 на + датчика, минус датчика на А1-2, 0 на А1-1, шунт между выводами, согласно руководству. Измеренное значение слишком мало. Опасаюсь подключать другой датчик...

МихаилГл
14.07.2025, 10:59
Простите, но я чего-то не понял. Подключил датчик давления 4-20 ма к МВ110-224.8А. +24 на + датчика, минус датчика на А1-2, 0 на А1-1, согласно руководству. Измеренное значение слишком мало. Опасаюсь подключать другой датчик...

https://owen.ru/uploads/25/cxema-podklyucheniya-mv110-8a-3.jpg

А Rш?

Перед схемой написано:
Схема подключения активного датчика с токовым выходом 0…5 мА, 0…20 мА или 4…20 мА
Установка шунтирующего резистора Rш = 49,9 Ом – обязательна!

Jury63
14.07.2025, 11:19
https://owen.ru/uploads/25/cxema-podklyucheniya-mv110-8a-3.jpg

А Rш?

Перед схемой написано:
Схема подключения активного датчика с токовым выходом 0…5 мА, 0…20 мА или 4…20 мА
Установка шунтирующего резистора Rш = 49,9 Ом – обязательна!

Конечно, шунт установлен. Просто забыл написать.
Попробовал переключить в режим 0-20 ма. Выдает значение 0.3... Это когда нет давления.

In_Da_Cher_A
14.07.2025, 11:21
Подключил датчик давления 4-20 ма к МВ110-224.8А. схему нарисуйте

1exan
14.07.2025, 11:54
Конечно, шунт установлен. Просто забыл написать.
Попробовал переключить в режим 0-20 ма. Выдает значение 0.3... Это когда нет давления.

Ток измерьте

Jury63
14.07.2025, 12:00
схему нарисуйте
Схема соответствует руководству. Все точно по нему.

In_Da_Cher_A
14.07.2025, 12:20
Схема соответствует руководству. Все точно по нему.а что с остальными каналами?

Jury63
14.07.2025, 12:23
Не трогал. Уверен, будет то же самое.

In_Da_Cher_A
14.07.2025, 12:41
на эти 4 канала везде поставьте также шунты и проверьте контакт

kondor3000
14.07.2025, 13:51
Простите, но я чего-то не понял. Подключил датчик давления 4-20 ма к МВ110-224.8А. +24 на + датчика, минус датчика на А1-2, 0 на А1-1, шунт между выводами, согласно руководству. Измеренное значение слишком мало. Опасаюсь подключать другой датчик...

А канал модуля настроен на 4-20 мА и Диапазон датчика? Скрин где?
На датчике разъём какой?

Jury63
14.07.2025, 13:51
Дико извиняюсь! Сильно не бейте! Проверил, оказалось нет контакта с нулем блока питания. Восстановил контакт и все ОК.