Появились на объектах новые счётчики СЕ308 с протоколом DLMS(СПОДЭС) и
мы можем подключиться к ним через ПО Энергомера AdminTools с настройками
адрес 16(если оптоканал) или адрес -последние 5 цифр серийного номера (если RS485)
и паролем 1234567812345678.
Но не можем подключиться с помощью Multi-Protocol MasterOPC Server вроде с теми же настройками
(см вложения).

Подскажите что не так
(AdminTools'ом и в OPC работали по RS485 и пробовали(здесь во вложениях скрины) по TCP)

Алексей Буцких
05.05.2023, 17:17
Легко могу связаться в Admin Tools с СЕ308 по протоколу DLMS(счётчик без эзернет) и по RS485 и по RS485 через преобразователь интерфейса ER108 (Teleofis)
с адресом -пять последних цифр заводского номера и паролем 12345678 (низкий уровень безопасности-Low) . В Multi-protocol InSAT последней версии-
никак. Используем тот же пароль и адрес и комбинацию -адреса сервера-клиента 1-32(как указано в описании на OPC) или 1-48 при высоком (High) уровни доступа и пароле 1234567812345678.
Помогите, почему не получается?

Алексей Буцких
10.05.2023, 16:11
Дошёл до того, что могу считать(без сообщений об ошибках) перечень тэгов в
OPC Multi-protocol(импорт из устройства),
но значения самих тэгов не читаются- ошибка получения времени(error getting time), по всем счётчикам
СЕ308(подключение по DLMS) . Ну и по Admin Tools могу связаться со всеми как и прежде без проблем,
в т.ч. менять настройки в режиме конфигурации.
В режиме СЕ303 через OPC тэги начинают читаться но всё время уходят в ошибку «bad».

Есть похожая проблема со счётчиками СЕ303 на другом объекте- не читаются в OPC Multi-protocol,
два счётчика на одной линии RS485. Иногда один читается но стоит попытаться считать второй и оба теряются.
Полагаю, что один из них блокируется (читал на форуме, что после трёх попыток чтения с неправильным паролем
счётчики блокируются на сутки). Ну у одного пароль точно правильный-иногда по утрам он читается , да и второй один раз выходил на связь. Может ли заблокированный(по неверному паролю) блокировать всю линию связи?


Спасибо

AlexBut
16.05.2023, 03:55
Со второй проблемой(2 счётчика СЕ303 на одной линии RS485) решилось само собой- после выходных всё заработало,
хотя ни одной настройки не меняли и на объект не ездили. И вот уже почти неделю работает.
Есть предположение , что при подключении OPC открывается сеанс связи со счётчиком и чтобы перейти к другому счётчику
его надо закрыть, иначе линия блокируется а как это сделать в OPC Multi-protocol непонятно и почему сейчас начало работать
тоже непонятно.