Просмотр полной версии : Работа аналоговых входов ПЛК150



программист_с_паяльником
26.04.2023, 18:45
Здравствуйте.

Во время пуско-наладки системы, построенной на базе ПЛК150, пару раз получил такую ситуацию: оба аналоговых датчика давления 4-20 мА вдруг начинали показывать величины, совсем отличные от реальных показателей. Причем, оба показывали корректное значение, например, 5 бар, а потом оба вдруг 6 бар. И так и продолжают держать. Те же самые 6 бар вижу и в онлайне конфигурации ПЛК Codesys. Хотя все 4 манометра показывают 5 бар.
Датчики у меня запитаны отдельно от своего блока питания. Просто отдельное снятие питания с датчиков результатов не дает.
Результаты дает снятие питания с ПЛК минуты на 2-3. Тогда все возвращается на свои места.
Повторюсь, за пару недель это случилось дважды. Я конечно "играл" с давлением, может и создал какие-то пороговые причины. Но, мне кажется, в любом случае, этого не должно было происходить.

Очевидно, что-то заставляет аналоговые входы вдруг начать некорректно преобразовывать поступающий с датчиков сигнал.

Как думаете, мой способ единственный в своем роде для возврата измерений в нормальное русло.
Просто будет неприятно, если вдруг в процессе эксплуатации насосной это дело снова "выскочит". И обнаружится это не сразу, а после начала жалоб на недостаточное давление.

Можно, конечно, подключить датчики к ПЧ и получать показатели давления модбасом.
Или приобрести модуль расширения аналоговых входов, но не "болеют ли" модули такой же штукой.

1exan
27.04.2023, 06:56
Манометры рядом это конечно хорошо, но сам токовый сигнал с аналоговых датчиков вы проверяли - он соответствовал давлению?

программист_с_паяльником
27.04.2023, 16:01
Манометры рядом это конечно хорошо,
Помимо этих 4х манометров на нагнетании, еще 4 шт на всасывании. Видно, что пока не врут.


но сам токовый сигнал с аналоговых датчиков вы проверяли - он соответствовал давлению?
При установке датчиков проверял показания калиборатором РЗУ-420. Пожаловаться было не на что, все сходилось.

Датчики неплохие - Wika OT-1.
Да и сам ПЛК сейчас все правильно читает, но вот пару раз что-то...

kondor3000
29.04.2023, 12:13
Думаю у вас проблемы с сильными наводками от ПЧ в некоторых режимах работы. Экранируйте и заземлите кабели RS485 (120 Ом на концах) и кабели измерений.
Экраны заземлить с одной стороны, перед входами в ПЛК. Уложить в мет. гофру измерительные, сигнальные кабели (тоже заземлить) и разнести их с силовыми.
Поставить фильтры по питанию ПЛК и измерительных приборов.

Sergej_
29.04.2023, 16:32
Конечно сложно понять мотивы решения задачи поддержания давления не видя всех условий. Но общая схема датчик- ПЧ- насос, гораздо надёжней ,чем : датчик - ПЛК- ПЧ - насос. На линию 4-20 тоже влиять помехи от ПЧ могут, самый высокий уровень помех от ПЧ при разгоне- торможении, скорее всего Вы этот момент заметили.