PDA

Просмотр полной версии : Тест СМИ1



kucherik
09.02.2009, 08:47
Панель СМИ1 взята для эксперимента
Что это за чудо и что с ней можно сделать
расскажу последовательно жаль что пожеланий
много остается вещь еще не доработана.
Провел несколько экспериментов Мастером она
может быть только на одном интерфейсе
(у нее их два 485 и 232)
Тестировал только как ModBus более универсальное
протокол обмена и больше совместимости со сторонними
производителями
Приработе в режиме мастера она производит чтение для
максимум четырех отображаемых регистров
(по два регистра на каждый экран отображения)
и как показала проверка СМИ1 для регистров
редактирования в режиме мастера производит
только запись своих значений в слейв.

То что в руководстве упоминается как мониторинг
для регистров редактирования отсутвует!!!
(руководство пользователя п 5.2. в первом абзаце)

Далее проверил ее в режиме слайве.
регистры отображения все просто, а вот в
регистры редактирования данные записать не получилось.
Интересная деталь в режиме слейва память ее организована
следующим образом
регистры 0 и 2 это регистры первого экрана отображения
регистры 4 и 6 это соответственно второго экрана
далее идут шестнадцать регистров экранов редактирования
8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
регистр 40 для трансляции состояния дискретных входов
Так что можно расчитывать на жесткую конфигурацию и в
будущем после доработки можно будет ее динамически
устанавливать без программирования (с контроллера
высылаем наименование параметра и его значение)
Теперь что понравилось: панель может выступать в роли
активного шлюза. т.е. если есть хоть один мастер она
может транслировать из одного интерфейса в другой переменные
в паспорте указано до 64 задач для мастера. Учтите что еще
автоматически создаются задачи для опроса или задания значения
при формировании экранов отопбражения или редактирования.
Панель имеет встроенную энергонезависимую память.
Теперь о том чего не хватает и почему считаю что
требуется основательная доработка "напильником":
1. Экраны редактирования не выполняют мониторинг
только запись с клавишь управления
С одной стороны можно зашить в нее уставки,
с другой если я захочу отобразить еще несколько переменных
для просмотра то пространства нет :(
и с контроллера коррекцию не произведешь
галочку бы в настройках и наши в дамках :)
2. И как вывод из предыдущего пункта соответственно нет
пассивного шлюза (было бы здорово) пишешь по одному протоколу
читаешь на другом интерфейсе и в параметрах экранов редактирования
можно было бы посмотреть что передается
3. Для экранов отображения не нашел отображения строки,
хотя бы тех же четырех символов, тогда можно было бы организовать
динамическую смену экранов с подписью имени переменной, а как
сейчас только через цифровое представление (одна переменная
номер параметра вторая его значение)
Символы можно для индикатора передать в виде четырех байт
4. В продолжении выше изложенного пункта, нет трансляции нажатия клавишь
тоже снижает фунциональность
5. нет вида экрана для мониторинга замкнутых дискретных входов
только трансляция байта (а отображали бы как многие
производители по нижним сегментам /в семисегментном индикаторе
отображаем только вертикальные состовляющие/ получили бы трансляцию 8 бит
а если захотеть можно и слова, например верх старший, низ младший)
6. раз есть жесткая структура хотелось бы ее редактивание в режиме слейва
для экранов редактирования. Получилось бы втыкаешь панель, по инструкции настраиваешь
интерфейс и скорость и бей своих чтоб чужие боиялись
ну как с 320 если ноль в первом регистре то инициализируем из контроллера
через активизацию UND в котором данная конфа записана
и отключаем , панель настроена и уже работает (сердито и эффективно)
7. в режиме мастера нет записи по изменению параметров только пулинг
жаль иногда надо снижать нагрузку на сеть

Выводы: кому надо отобразить до четырех параметров в статике
(в динамике можно и больше) и использовать панель как источник уставок
до 16 штук то все отлично
Кому надо больше придется ждать если что-то еще будет модернизироваться
или появиться что-то другое

Ну вот вроде бы все следующая на моем столе СП270-Т жаль что руки до
нее дойдут только через неделю.

Гори_бы_ч
09.02.2009, 20:37
Ждем продолжения банкета!
С етим крезисом живое железо на столе не раньше лета увижу...
А так хоть узнать что ждет. :-)
СПАСИБО, kucherik!!!!

kucherik
10.02.2009, 09:04
Забыл сказать положительные вещи про СМИ1
Она понимает протокол ОВЕН и может выступать как шлюз
и тут появляются интересные возможности для конвертации данных и увязки приборов ОВЕН в сеть ModBus (жеские приборы можно будет увидеть в сети с контроллера или для иных нужд :) )
и в случае обратного конвертирования можно присоединить OPM
и получить простенькую SCAD-у. или управление

Вывод:
Данные возможности нужны для увязки жеских приборов со свободными системами или для простенькой диспечеризации

Kirill
10.02.2009, 09:58
Большое спасибо за высказанное мнение!

kucherik
05.03.2009, 11:22
Большое спасибо за высказанное мнение!

А продолжение будет ? сейчас что-то решается или пока продукт "заморожен" ?

Kirill
11.03.2009, 11:17
А продолжение будет ? сейчас что-то решается или пока продукт "заморожен" ?

Говоря откровенно, пока правильнее сказать, что заморожен. Будем улучшать функционал, но вот конкретные сроки не установлены. Кроме того, прежде чем лезть в переработку, хотелось бы собрать больше мнений.

Nik227
07.04.2009, 21:27
Всем здравствуйте!
Мой опыт работы с СМИ1 таков:
1. Подключил СМИ1 по 232-му в слейве к ПЛК100. Записать и прочитать по одному интерфейсу в одном протоколе не получается, извратился - в конфиге открыл два протокола ОВЕН(мастер) и МОДБУС(мастер). И в итоге по одному читаю, а по другому пишу (и это по одному интерфейсу).
2. По другому 485-му в режиме мастера пытался читать с ТРМ202 температуру, но безуспешно. Может кто подскажет как ? Интерфейсы разделил специально, у меня с ПЛК по 485-му МДВВ-ки работают по Модбусу(по Овену пробовал, но тормозят)

--------------------------------------------------------------------------------

Техник
30.04.2009, 00:54
Да относительно грехов СМИ1
ниже прилагаю проект, так вот
Первые две переменные TUO и SOUT отображаются нормально, только если тип переменной Fixdot а с контроллера передается как 2 байта, и при попытке считывания параметров TSET и остальных с ПЛК начинают твориться неприятные вещи, в экране отображения постоянно меняются значения: первый параметр отображения показывает либо TOU либо SOUT либо ничего , тоже самое твориться с со вторым.

Петр Моторный
05.12.2009, 19:22
Говоря откровенно, пока правильнее сказать, что заморожен. Будем улучшать функционал, но вот конкретные сроки не установлены. Кроме того, прежде чем лезть в переработку, хотелось бы собрать больше мнений.

Здравствуйте коллеги!

Обнаружил, что вопреки техописанию СМИ-1 не может передать параметр редактирования времени в формате CLKSSB, CLKMMB, CLKSSD или CLKMMD во всем заявленном диапазоне (00:00 .. 59:59).
Происходит следующее:
Для всех ненулевых величин времени число до двоеточия не имеет значения, т.е. 1:03 = 2:03 = 7:03 (СМИ-1 пересылает 0x321 во всех случаях для CLKSSB); 1:45 = 4:45 и т. д.(СМИ-1 пересылает 0x2D11 ).
Правильно ли я понял, что фактически диапазон составляет для времени 00:00 .. 00:59 минут или секунд?
Кто знает, как выйти из положения, когда нужен весь диапазон по ТО и ИЭ прибора?
Понимаю, что можно написать перекодировщик для ПЛК, чтобы передавать из СМИ-1 целое число или с фиксированной точкой, но как объяснять персоналу, к-рый будет работать на этом оборудовании?

Дополнительное инфо изготовителю: дата выпуска СМИ-1 8-04-2009, Зав.№...039072

А вообще, идея прибора великолепна. Довести бы хорошее дело до конца...

Петр Моторный
06.12.2009, 19:16
...Далее проверил ее в режиме слайве.
регистры отображения все просто, а вот в
регистры редактирования данные записать не получилось.
Интересная деталь в режиме слейва память ее организована
следующим образом
регистры 0 и 2 это регистры первого экрана отображения
регистры 4 и 6 это соответственно второго экрана
далее идут шестнадцать регистров экранов редактирования
8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
регистр 40 для трансляции состояния дискретных входов
Так что можно расчитывать на жесткую конфигурацию и в
будущем после доработки можно будет ее динамически
устанавливать без программирования (с контроллера
высылаем наименование параметра и его значение)...


Только-что проверил возможность записи в регистры параметров редактирования (рег.8 .. рег.38) через сеть (СМИ1 - slave, PLC - master). Работает!

Но сразу возник вопрос к разработчикам-изготовителям: какой ресурс циклов перезаписи у этой retain памяти?

Можно ли применить возможность циклической записи (например 1 раз в минуту) в эти регистры для сохранения состояния таймера после пропадания питания?

Sergey666
06.12.2009, 22:02
По протоколу Овен в режиме слейва опрашивать можно 4 экрана отображения и 12 экранов редактирования ,при введении 13 экрана редактирования и далее в ПЛК в модуле Овен мастер появляется ошибка.
По модбасу работает нормально.
Записать в регистр экрана редактирования значение можно только 16 раз.
В руководстве про это ни слова:mad: :confused: :mad:
Блокировка редактирования для всех экранов редактирования - очень не удобно .Обычно один или два параметра меняет оператор , а остальные как системные настройки меняет технический персонал.
В принципе для спользования в качестве простого индикатора вполне сойдет.
Конечно Овенцы никак не могут выпустить какой-нибудь девайс без многочисленных косяков.:mad:
P.S ПЛК-110 может ,конечно и "рулез",только непонятно для кого.Очень хороший модуль ввода-вывода,с возможностью написания небольших программ,только дорогой.