Добрый день всем.

Заказчику требуется система контроля и управления системами жизнеобеспечения (СКУ СЖ) с количеством точек ввода/вывода порядка 1700 шт. (все дискретные). Ориентировочно выбор пал на контроллер линейки ПЛК210 и модули МВ210 и МУ210. Кроме того, проект предусматривает АРМ оператора со скадой (возможно MS3), но здесь возникли трудности в виде ОС Астра Линукс на АРМ - это обязательное условие заказчика (обозначено в запросе).

Подскажите, есть ли какие варианты решения проблемы совместимости среды Codesys 3.5, OPC и MS3 c ОС Астра Линукс? Мною рассматривался альтернативный вариант использования web-сервера ПЛК210 совместно с визуализацией Codesys 3.5 и web-браузером на АРМ. С данной линейкой ПЛК еще не сталкивался, поэтому прошу помощи.
Есть ли еще какие варианты решения задачи на базе ПЛК OWEN и MS?

С уважением, Герман Евсеев

melky
21.04.2023, 14:05
RapidScada - чтение ПЛК напрямую по Modbus TCP
IntraScada - аналогично

MS3 вроде Linux не поддерживает, а MS4D наверное лучше бы и не поддерживала :) хотя в ней тоже Modbus встроен. Только вот финансы посчитайте на 1700 тегов для всех 3-х вариантов.

еще есть Pult-Online, тоже Modbus присутствует.

и еще, и еще, если покопаться.

Sergey666
21.04.2023, 14:27
Период опроса по модбас ПЛК-модули будет очень большой, вполне возможно конфигуратор не потянет, писать обмен надо через библиотеки и все равно ПЛК будет получать информацию с задержкой в несколько секунд.
Хотя может быть у вас будет система разбита на участки с локальным ПЛК и набором модулей, тогда будет веселее.

German03
21.04.2023, 16:02
RapidScada - чтение ПЛК напрямую по Modbus TCP
IntraScada - аналогично

MS3 вроде Linux не поддерживает, а MS4D наверное лучше бы и не поддерживала :) хотя в ней тоже Modbus встроен. Только вот финансы посчитайте на 1700 тегов для всех 3-х вариантов.

еще есть Pult-Online, тоже Modbus присутствует.

и еще, и еще, если покопаться.

вот за это спасибо! Буду смотреть. По поводу лицензирования по количеству точек пока не понятно, но разберусь.
MS4D даже не рассматривал серьезно.

German03
21.04.2023, 16:04
Период опроса по модбас ПЛК-модули будет очень большой, вполне возможно конфигуратор не потянет, писать обмен надо через библиотеки и все равно ПЛК будет получать информацию с задержкой в несколько секунд.
Хотя может быть у вас будет система разбита на участки с локальным ПЛК и набором модулей, тогда будет веселее.

в плане разделить на 5-6 локальных частей с ПЛК
Спасибо!

melky
21.04.2023, 17:02
RapidScada в плане точек бесплатна. платно различный дополнительный функционал.
остальные платные.
Ну из бесплатных для Linux еще OpenScada, но там кажется надо много времени тоже потратить на изучение...

German03
21.04.2023, 19:14
RapidScada в плане точек бесплатна. платно различный дополнительный функционал.
остальные платные.
Ну из бесплатных для Linux еще OpenScada, но там кажется надо много времени тоже потратить на изучение...

спасибо! С доп. функционалом буду разбираться. Хотя, кроме как АРМ со скадой для отображения состояния и управления локальными САУ, больше никаких хотелок у заказчика нет.