Добрый день

Можно ли делать Пуск и Останов счета импульсов в СИ30 по RS-485 ?

Пащенко Николай
02.05.2023, 14:48
Добрый день

Можно ли делать Пуск и Останов счета импульсов в СИ30 по RS-485 ?

Счет импульсов можно остановить, в начале разрешается программная установка режима - регистр 0х003 , 0 -выкл., 1 - вкл. (запись 5 - ая функция)
Останов счета импульсов можно выставить в регистре 0х004 , 0 - стоп, 1 - старт. (запись 5 - ая функция)
Выходное реле при этом останется в том положении в котором было до остановки счета импульсов.

Newcomer
02.05.2023, 15:28
Счет импульсов можно остановить, в начале разрешается программная установка режима - регистр 0х003 , 0 -выкл., 1 - вкл. (запись 5 - ая функция)
Останов счета импульсов можно выставить в регистре 0х004 , 0 - стоп, 1 - старт. (запись 5 - ая функция)
Выходное реле при этом останется в том положении в котором было до остановки счета импульсов.

Добрый день

А как по RS-485 осуществить сброс счетчика импульсов ? Конкретнее, как долго надо подавать сигнал Сброс ?

Пащенко Николай
03.05.2023, 14:17
Добрый день

А как по RS-485 осуществить сброс счетчика импульсов ? Конкретнее, как долго надо подавать сигнал Сброс ?

Сброс по ModBus осуществляется записью единицы в регистр 0Х0002, функция записи - 5. По длительности подачи сигнала немного не понял вопрос, если касается дискретного входа, то срабатывание идет по фронту.

Newcomer
03.05.2023, 15:03
Сброс по ModBus осуществляется записью единицы в регистр 0Х0002, функция записи - 5. По длительности подачи сигнала немного не понял вопрос, если касается дискретного входа, то срабатывание идет по фронту.

После записи единицы в регистр 0Х0002, через какое время надо будет записать ноль в этот регистр ?

Zhenka
05.05.2023, 19:39
Добрый день всем, коллеги можете поделиться io файлом для счетчика СИ30.
Почему-то у меня кроме текущего показания счетчика не получается получить по modbus.
Заранее спасибо.

kondor3000
05.05.2023, 22:30
Добрый день всем, коллеги можете поделиться io файлом для счетчика СИ30.
Почему-то у меня кроме текущего показания счетчика не получается получить по modbus.
Заранее спасибо.

Поставьте Овен ОРС сервер, добавьте Узел с Модбас RTU, ваш порт с переходником RS485 и настройками вашего СИ30 67741
и готовый шаблон из биб-ки ( уже встроен), выберите СИ-30, смотри скрин