Просмотр полной версии : Корректность измерений через НПТ-1 и МВ110-8А
В поле ДТСХХ5 с НСХ 100П, подключен на вход НПТ-1, выход НПТ-1 на вход МВ110-8А. В конфигураторе НПТ задана НСХ 100П, диапазон ДТС из РЭ (-196..+500С), тип выхода 4..20мА, в конфигураторе МВ110-8А задан тип датчика 100П, диапазон -196..+500С, остальные параметры - по умолчанию. С МВ110-8А по RS сигнал передаётся на СПК110. В помещении, где ДТС, темп-ра +20..22С, на СПК показывает +3..+4С. До замены датчика темп-ры на ДТСХХ5 стоял ДТСХХ4 с НСХ Pt100, с ним в НТП-1 и в МВ110-8А стояли его НСХ и диапазон и всё показывало на СПК корректно. Не могу понять почему показания от ДТСХХ5 на СПК не соответствуют действительности. Подскажите, что делаю неправильно?
kondor3000
19.04.2023, 17:45
В поле ДТСХХ5 с НСХ 100П, подключен на вход НПТ-1, выход НПТ-1 на вход МВ110-8А. В конфигураторе НПТ задана НСХ 100П, диапазон ДТС из РЭ (-196..+500С), тип выхода 4..20мА, в конфигураторе МВ110-8А задан тип датчика 100П, диапазон -196..+500С, остальные параметры - по умолчанию. С МВ110-8А по RS сигнал передаётся на СПК110. В помещении, где ДТС, темп-ра +20..22С, на СПК показывает +3..+4С. До замены датчика темп-ры на ДТСХХ5 стоял ДТСХХ4 с НСХ Pt100, с ним в НТП-1 и в МВ110-8А стояли его НСХ и диапазон и всё показывало на СПК корректно. Не могу понять почему показания от ДТСХХ5 на СПК не соответствуют действительности. Подскажите, что делаю неправильно?
Сопротивление подключают на вход настроенный на сопротивления, а 4-20 мА на вход настроенный на 4-20 мА. Как бы вы вход 8А не сожгли.
Либо подключайте ТСП прямо на 8А,
Либо выход НПТ, на вход 8А, который сконфигурирован под 4-20 мА. (не забудьте на входе 8А поставить резистор 50 Ом)
Не понятно зачем вам НПТ тут вообще?
glazastik
19.04.2023, 18:48
Не понятно зачем вам НПТ тут вообще?
возможно используется из-за расстояния от датчика до шу?
Сопротивление подключают на вход настроенный на сопротивления, а 4-20 мА на вход настроенный на 4-20 мА.
Я ошибся, в МВ110-8А вход настроен на 4..20мА, резистор 50 Ом стоит.
возможно используется из-за расстояния от датчика до шу?
Да, из за расстояния.
kondor3000
19.04.2023, 21:40
Я ошибся, в МВ110-8А вход настроен на 4..20мА, резистор 50 Ом стоит.
Тогда попробуйте поставить в обоих приборах диапазон -200..+850, как в НПТ по умолчанию для 100П.
kondor3000, благодарю за отклик и советы. Я убрал из схемы НПТ, вход модуля настроил на ДТС с диапазоном что на датчике и подключил напрямую - показания на СПК соотв-ют действительности. Длина линии от ДТСХХ5 до щита 10-15м, но на остальных входах модуля сидят ДТСХХ4 с длинами линий 50-70м, они все подключены тоже через НПТ-1 и расположены эти НПТ в 10-15м от датчиков в отдельном корпусе. Похоже НПТ для короткой линии был заложен для того, чтобы все входы модуля имели одинаковые схемы подключения.
kondor3000
20.04.2023, 13:57
kondor3000, благодарю за отклик и советы. Я убрал из схемы НПТ, вход модуля настроил на ДТС с диапазоном что на датчике и подключил напрямую - показания на СПК соотв-ют действительности. Длина линии от ДТСХХ5 до щита 10-15м, но на остальных входах модуля сидят ДТСХХ4 с длинами линий 50-70м, они все подключены тоже через НПТ-1 и расположены эти НПТ в 10-15м от датчиков в отдельном корпусе. Похоже НПТ для короткой линии был заложен для того, чтобы все входы модуля имели одинаковые схемы подключения.
Лучше было всё таки разобраться в чём дело,
как вариант в одном из блоков не прописался новый диапазон или не прописался новый датчик, ошибка в записи или невнимательность.
как вариант в одном из блоков не прописался новый диапазон или не прописался новый датчик.
Вчера всё перепроверил по несколько раз, сегодня ради интереса попробовал задать в НТП диапазон для 100П по умолчанию - без улучшений. Не ожидал такого гемора.. хотел решить программно, но в итоге пришлось аппаратно. На объекте нет возможности тратить много времени на разборки. Потом в мастерской потестирую как нибудь ))
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot