PDA

Просмотр полной версии : Подключение расходомера elkora c-30 к СПК110/ПЛК110



powerman
19.04.2023, 05:19
Добрый день, коллеги!

Предыстория следующая - пригласили меня сделать пуско-наладочные работы на щеповой котельной латвийский компании ORIONS с двумя котлами 3H4 мощностью 3 МВт каждый.

Судьба этой котельной крайне тяжелая - ее построили 16 лет назад в Свердловской области, она поработала около года и компания обанкротилась. Котельная встала на консервацию. Далее, через 14 лет была куплена на торгах по банкротству, полностью разобрана и перевезена на север Иркутской области.

Котельная была полностью автоматическая и управляли всеми процессами 4 ПЛК Siemens S400. Нам очень повезло, что мы нашли контакты программиста из Латвии, который помог провести наладку и запустить этого монстра. Но не тут то было)

После многолетнего простоя в условиях, явно не предназначенных для хранения ПЛК, дискретные выходы на сименсах стали отваливаться один за одним. ПЛК могли отключиться и включится в любой момент, а показания датчиков по аналоговым входам то показывали нормальные данные, то какой то бред.

Первое что мы сделали - заменили все датчики на новые, разумеется все из линейки компании ОВЕН. Часть проблем снялась, но дискретные выходы продолжали отваливаться и их запас подходил к концу.

В общем было принято волевое решение - заменить S400 на ПЛК110, а за место панели оператора поставить СПК110.

Опять же пол года ушло на реализацию этого плана и латвийский монстр покорился, вот уже как пол года котельная прекрасно работает и обеспечивает теплом население.

Но, есть один незакрытый момент - расходомеры. По ни у меня собственно и вопрос.

В наследство нам достались два расходомера ELKORA C-30 на подачи и обратки в сети. Было бы неплохо их использовать, но проблема в том что есть только сами расходомеры с акустическими преобразователями.
67392

А вот самого теплосчетчика нету, видимо он не доехал до нас или был похищен мародерами)))

Вот, вопрос собственно такой - Возможно ли подключить расходомер к ПЛК или СПК? Кто ни будь делал что то подобное? Ну и если да, то поделитесь пожалуйста каким образом была решена эта задача.

Всем спасибо!

67393
67394
Еще две фоточки, что стоит непосредственно у меня на объекте.

Евгений Кислов
19.04.2023, 07:42
Добрый день.


Вот, вопрос собственно такой - Возможно ли подключить расходомер к ПЛК или СПК?

Если у вас модификация расходомера с интерфейсом (судя по документации на расходомер - у него может быть RS-232) - то, вероятно, возможно.
У расходомера нестандартный протокол обмена:
http://elkorapro.narod.ru/ProtokolObmenaC30.zip

Вам потребуется реализовать его в CODESYS самостоятельно. Можете ориентироваться на это руководство:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_UserProtocols_v.3.0.pdf

powerman
19.04.2023, 07:55
Добрый день.



Если у вас модификация расходомера с интерфейсом (судя по документации на расходомер - у него может быть RS-232) - то, вероятно, возможно.
У расходомера нестандартный протокол обмена:
http://elkorapro.narod.ru/ProtokolObmenaC30.zip

Вам потребуется реализовать его в CODESYS самостоятельно. Можете ориентироваться на это руководство:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_UserProtocols_v.3.0.pdf

Я посмотрел описание интерфейса и протокола обмена информацией, но там все завязано на теплосчетчик. Его у меня нет, есть только расходомер с датчиками.

melky
19.04.2023, 09:41
Ну тогда искать теплосчетчик, к которому можно подключить данный расходомер. Взлет и куча других, проверять ан совместимость с расходомером. Есть теплосчетчики, к которым расходомеры подключаются по отдельным линиям а не в составе теплосчетчика.

IVM
19.04.2023, 10:11
Проще будет заменить расходомер.

powerman
20.04.2023, 03:42
Проще будет заменить расходомер.

Печально...