PDA

Просмотр полной версии : Как передать переменную с ИП320 на ПР114



Michalich
18.04.2023, 13:03
Добрый день!
Подскажите может есть какие то тонкости. Уже все испробовал не передается сетевая переменная с Ип320 в ПР114.

melky
18.04.2023, 13:06
Возможно она передается, но постоянно перезаписывается внутри программы ? частая ошибка.

Michalich
18.04.2023, 13:12
Программы такая (сетевая переменная "set" записывается в переменную "tem" точка. Следующая команда переменная "tem" передает в сетевую переменную "get" точка)

Michalich
18.04.2023, 13:13
Переменные с ПР панель считывает и показывает.

Michalich
18.04.2023, 13:16
все по этому ролику https://www.youtube.com/watch?v=MtJGZ4Bh-qE&t=6s

kondor3000
18.04.2023, 13:38
все по этому ролику https://www.youtube.com/watch?v=MtJGZ4Bh-qE&t=6s

Проекты выкладывайте или хотя бы скринами покажите как и что записывается и как передаётся.
По ролику, там одна переменная записывается, а другая читается, это разные регистры и разные переменные.

Michalich
18.04.2023, 13:47
Вот проект

kondor3000
18.04.2023, 14:04
Вот проект

Замените в панели в двух местах 3х на 4х

Michalich
18.04.2023, 14:38
Замена результата не дала. Так же с ИП320 не записывается в ПР

Юрий Н
18.04.2023, 15:42
Снимите галку с порядка регистров. (сервис-настройки проекта)

kondor3000
18.04.2023, 15:52
Замена результата не дала. Так же с ИП320 не записывается в ПР

Вы умудрились не по видео сделать, а поставить свои адреса, мало того 768 и 769 сделали рядом и поставили галку менять местами регистры.
По видео 514 и 770. Адреса ещё раз надо все проверить.

Michalich
18.04.2023, 16:15
Галочку снял, все равно не передает.

Michalich
18.04.2023, 16:20
Регистры сами автоматически выставляются

Michalich
18.04.2023, 16:24
Всем спасибо. Разобрался.