PDA

Просмотр полной версии : Потеря связи ИП320 и ПР114



Michalich
17.04.2023, 11:41
Добрый день! Подскажите что делать не могу наладить связь с ИП320 master и Пр 114 slave. Все настройки проверил по три раза на панели выдает надпись "потеря связи".

melky
17.04.2023, 12:07
через что вы их соединяете?

Michalich
17.04.2023, 12:13
через ПР-Ми485 переходник в панели 485-232

melky
17.04.2023, 12:18
начните с одного регистра, указав адрес и регистр (вариант регистр+1)

Michalich
17.04.2023, 12:54
Спасибо за подсказку