PDA

Просмотр полной версии : Проблемы считывания регистров ТХ01. При измерении частоты в 1500 Гц скачки показаний.



Ярослав200577
16.04.2023, 16:17
Приобретены четыре прибора ТХ01-24.Щ2З-RS (№652132302320514__ (38-41)).
Т.к. конфигуратора для их настройки на сайте не нашли использовали свою программу записи/чтения регистров MODBUS RTU. У всех 4х приборах, при записи регистров в прибор (команда 6) проблем нет. При попытке прочитать содержимое регистров (команда 3) постоянные потери данных в заголовке ответа от прибора. В лучшем случае правильно проходит один ответ из 3х. При ошибке контрольная сумма соответствует правильному ответу, но теряются начальные байты.
Меняли адрес прибора, скорость обмена. Наименьшее количество ошибок было при скорости 4800 и адресе прибора 5.
Преобразователи интерфейсов использовали АС4 и MOXA 1150i. Линия связи - 1м. Установка терминатора, линии связи разной длинны и тип преобразователя интерфейса, на количество ошибок не влияли.
Есть ли от производителя программа конфигуратор для прибора данного типа? Как нам еще можно проверить исправность купленных приборов?
При входной метрологической проверке, согласно методике производителя, в районе частоты 1500 Гц наблюдали отклонение отображаемых данных на приборе на +-30 Гц. На других частотах показания соответствуют с точностью до 0.1 Гц. Изменение в настройках прибора времени усреднения и минимального времени сигнала на этот эффект не влияли.
Это так и должно быть?

kondor3000
16.04.2023, 16:41
Вот здесь выкладывал, как и чем можно опросить регистры ТХ01 и Скрин опроса.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36043&highlight=%D2%D501#5
Во вложении готовый файл опроса ТХ01, для Овен ОПС сервера и АС-4, если надо, можно регистры добавить или убрать. Только свой номер СОМ порта поставьте и параметры (115200,8N1) или свои как на приборе.

По поводу проблем с частотой 1500 Гц, только вариант с помехами по этой частоте, проверьте хоть осциллографом.

Newcomer
17.04.2023, 14:07
Источником частоты что является ?

Ярослав200577
18.04.2023, 06:08
Согласно методике поверки, источником сигнала был генератор 33120а. Проверка проводилась на частоте работы эксплуатируемого оборудования.

Ярослав200577
18.04.2023, 09:37
67370
Проверили с OPC server постоянные сбои связи аналогично.

kondor3000
18.04.2023, 10:30
67370
Проверили с OPC server постоянные сбои связи аналогично.

А на другой частоте, тоже сбои идут? Вы связь то наладили вообще? Порт и параметры сети выставили?

Ярослав200577
18.04.2023, 10:41
Как писал выше проверили все скорости обмена и все адреса устройства. Всегда сбои. В среднем, из десяти запросов правильные ответы на два. С OPC server аналогично. На фото типичный лог обмена.

kondor3000
18.04.2023, 10:47
Как писал выше проверили все скорости обмена и все адреса устройства. Всегда сбои. В среднем, из десяти запросов правильные ответы на два. С OPC server аналогично. На фото типичный лог обмена.

Ну если всё проверили пишите в техподдержку. Хотя странно это всё, 4 прибора и все брак, скорее у вас переходник глючит или ещё что то.

Пащенко Николай
18.04.2023, 11:11
Здравствуйте.

Можете уточнить настройки опроса в OPC сервере, а именно время ожидания ответа, повторы при ошибке, пауза между запросами и период опроса ?
Конфигуратора для прибора нет, с Owen Opc сервером должен без проблем работать.
По разбросу частоты регистрируемой прибором, такого быть не должно, по-хорошему было бы действительно неплохо посмотреть осциллограмму входного сигнала.

Ярослав200577
19.04.2023, 05:09
Здравствуйте.
67389
67390
При таких же настройках подключили вместо тх01 прибор MB110-2АС. Он опрашивается идеально. Ошибок нет.

67391.
С тахометра идут ошибки.

Пащенко Николай
19.04.2023, 14:44
Добрый день.

Уточните полный заводской номер ТХ01
Также пришлите пожалуйста скриншот с опросом ТХ01.

Ярослав200577
19.04.2023, 16:43
Серийный номер 65213230232051441
67422
скриншот опроса
67423
В нашей программе опроса видно, что при ошибках не доходят первые байты сообщения. Судя по тем байтам которые приходят, видно что контрольная сумма ответа правильная. То есть скорее всего тахометр команду понимает и при ответе его трансивер или переключается в направление ответа с запозданием или проблемы с самим тарнсивером.

Ярослав200577
27.04.2023, 06:57
Разобрали устройство. Входная ёмкость преобразователя питания не припаяна совсем
67556
Заменили трансивер DA7(v6602) на ADM1485.
67557
Обмен с компьютером заработал как должен. Ошибок и потерь данных нет.
С счетным входом ещё разбираемся.

Ярослав200577
03.05.2023, 13:27
Сняли осциллограмму с выхода оптопары на входе микроконтроллера. Напряжение +5 В так и должно "мохрить" амплитудой 0.2 В или надо менять питающий трансформатор?
67686
В методике поверки тахометра не указаны параметры сигнала подаваемого на тахометр, форма периодического сигнала и его амплитуда, однако они сильно влияют на точность измерения тахометра. Хотелось бы уточнить форму и амплитуду. 67688

Юлия Лукина
03.05.2023, 16:04
Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru

Ярослав200577
11.05.2023, 10:48
Так как служба поддержки не отвечает на письма пишу тут.
Линия питания в приборе +5 В не стабилизирована и вывод на светодиодный индикатор приводит к возникновению помехи по линии частотой 142 Гц. Прибор доработали установкой ёмкости 1000 мкФ. Для устранения колебаний частоты, понизили входную частоту в 2 раза установив триггер между оптроном и входом микроконтроллера. См. схему.
67794
После доработок колебания частот на всем требуемом нам диапазоне частот пропали. Разумеется прибор сконфигурирован на отображение частоты умноженной на 2.
В приложении программа конфигуратор для прибора ТХ01.
Успехов в работе.

Юлия Лукина
11.05.2023, 14:50
Добрый день! Ваш вопрос находится на уточнении.

Newcomer
11.05.2023, 16:08
Так как служба поддержки не отвечает на письма пишу тут.
Линия питания в приборе +5 В не стабилизирована и вывод на светодиодный индикатор приводит к возникновению помехи по линии частотой 142 Гц. Прибор доработали установкой ёмкости 1000 мкФ. Для устранения колебаний частоты, понизили входную частоту в 2 раза установив триггер между оптроном и входом микроконтроллера. См. схему.
67794
После доработок колебания частот на всем требуемом нам диапазоне частот пропали. Разумеется прибор сконфигурирован на отображение частоты умноженной на 2.
В приложении программа конфигуратор для прибора ТХ01.
Успехов в работе.

А что на схеме ниже оптрона и правее D - триггера ?

Ярослав200577
11.05.2023, 18:51
А что на схеме ниже оптрона и правее D - триггера ?

Это микроконтроллер прибора. LPC1111.