PDA

Просмотр полной версии : МУ110-224.16К



Newcomer
14.04.2023, 15:56
Добрый день

Как настроить МУ110-224.16К для работы без ШИМ ? Что надо задать в двух столбцах на картинке ?

YuriBel
14.04.2023, 16:13
Не нужно ничего настраивать. просто нужно писать в регистр маки выходов, и всё.

Newcomer
14.04.2023, 16:16
Не нужно ничего настраивать. просто нужно писать в регистр маки выходов, и всё.

В этих двух столбцах ничего менять не надо ?

YuriBel
14.04.2023, 16:32
Не надо. Если понадобится ШИМ. тогда понадобятся эти столбцы. Работа с ШИМ производится записью в регистр каждого выхода значения от 0 до 1000. Для каждого выхода-свой регистр. Без ШИМ удобнее и быстрее работать через маску (регистр 50 Dec или 32 Hex)

MPTC
04.05.2023, 15:56
Добрый день. При попытке изменения сетевого адреса на свеже купленном МУ110-224.16Р с 16-го на 3-ий через "owen configurator", конфигуратор выдаёт ошибку и сообщение о том, что минимально возможный адрес 16-тый. Но мне нужен адрес "3" , так как он установлен на модуле, подлежащем замене.67712 Подскажите, пожалуйста, как установить адрес "3"! Версия нового модуля H/W v2.0

Мастеренко Иван
04.05.2023, 16:08
Добрый день. При попытке изменения сетевого адреса на свеже купленном МУ110-224.16Р с 16-го на 3-ий через "owen configurator", конфигуратор выдаёт ошибку и сообщение о том, что минимально возможный адрес 16-тый. Но мне нужен адрес "3" , так как он установлен на модуле, подлежащем замене.67712 Подскажите, пожалуйста, как установить адрес "3"! Версия нового модуля H/W v2.0

Добрый день!
Для протокола ОВЕН минимальный адрес - 16 (см. РЭ). Вы шаблон добавили по протоколу ОВЕН.
Добавьте шаблон по протоколу Modbus.
Рекомендую сразу обновить прошивку модуля до версии 1.43. Прошивка лежит здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799

MPTC
05.05.2023, 00:58
Добрый день!
Для протокола ОВЕН минимальный адрес - 16 (см. РЭ). Вы шаблон добавили по протоколу ОВЕН.
Добавьте шаблон по протоколу Modbus.
Рекомендую сразу обновить прошивку модуля до версии 1.43. Прошивка лежит здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799

По протоколу Modbus не находит устройство 67718, находит только с протоколом ОВЕН 67719!

Мастеренко Иван
05.05.2023, 10:15
Попробуйте обновить прошивку на 1.43, а потом добавить модуль по модбас.

MPTC
05.05.2023, 10:36
Попробуйте обновить прошивку на 1.43, а потом добавить модуль по модбас.

Прошивка не обновляется! 6772367724 Все действия провожу на заводских настройках! На эту штуку потрачено уже в общей сложности 2-а рабочих дня!

Мастеренко Иван
05.05.2023, 11:27
Можете предоставить удаленный доступ по anydesk? (в лс)

Перепрошивка МУ110-16Р(К) H/W v2.0
Если модуль МУ110-16К H/W v2.0 или МУ110-16Р H/W v2.0 не прошивается, установите переключатель 1 в положение ON (вместо переключателя 3).
Ошибка перепрошивки может встречаться преимущественно у модулей выпущенных до 26.04.2023.