Просмотр полной версии : Настройка МВ110-224.4ТД
Здравствуйте.
Подключаю тензодатчик, паспортная чувствительность +\- 1мВ.
В канале модуля выбираю +\- 1мВ.
Показания измеренного значения -4мВ и не работает.
Ставлю в канале модуля чувствительность +\-4мВ начинает измерять 0,0361мВ.
ВОПРОС: Это нормально или есть какие-то особенности, т.к. выставляя диапазон в 4раза больше Я теряю точность измерения?
kondor3000
14.04.2023, 15:21
Здравствуйте.
Подключаю тензодатчик, паспортная чувствительность +\- 1мВ.
В канале модуля выбираю +\- 1мВ.
Показания измеренного значения -4мВ и не работает.
Ставлю в канале модуля чувствительность +\-4мВ начинает измерять 0,0361мВ.
ВОПРОС: Это нормально или есть какие-то особенности, т.к. выставляя диапазон в 4раза больше Я теряю точность измерения?
По какой схеме подключаете? Сколько тензодатчиков?
На всякий случай схемы подключения здесь https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_signalov_tenzodatchikov/connection
Подключаю по 6-и проводной схеме.
Датчик 1шт, канал №1.
Остальные каналы 2,3,4 - отключены.
kondor3000
17.04.2023, 08:29
67351
схема подключения
Осталось проверить целостность каждого резистора, прозвонить диагонали моста и правильность подключения согласно вашему чертежу.
Важно ещё правильно собрать мост, в зависимости от того, что вы измеряете. Возможно резисторы перепутаны.
Например, если в одной из диагоналей поменять их местами, работать не будет.