PDA

Просмотр полной версии : СПК110М01 После перезагрузки "отсутствует загрузочное приложение"



Kuznetsov_YS
13.04.2023, 17:20
Здравствуйте!
Имеется СПК110[M01] с версией 1.2. Провел обновление согласно инструкции (сначала до 1.3 потом до 2.4 а, так же, хотфикс).
Установил новый CODESYS. Приложение с одной кнопкой. Компиляция и загрузка успешна (в папке plcLogic/Appliction появились файлы приложения app и crc).
После перезагрузки СПК приложение не стартует на экране NO BOOT APPLICATION.
Пробовал делать обновление устройства. Подскажите как решить проблему. Спасибо!

На экране панели:
Release: 2.4.0923.1000
Target: 3.5.17.31
Runtime 3.5.17.30
Год выпуска 2021. SN: 80699211232582304

Cs-Cs
13.04.2023, 17:24
...я уж про классику спрошу. Команда "Онлайн => Создать загрузочное приложение" при подключении к ПЛК выполнялась?

Kuznetsov_YS
13.04.2023, 17:30
Да, и не раз.

Евгений Кислов
13.04.2023, 17:41
Да, и не раз.

Тогда, возможно, дело во второй проблеме, описанной здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852

Kuznetsov_YS
14.04.2023, 08:38
Большое спасабо, помогло!
Еще скажите, такой вопрос. По ощущениям панель стала дольше грузиться на версии 2.4. Полная загрузка с минимальным проектом около 1:40 минут.
Можно ли как-то ускорить загрузку отключив некоторый функционал? Это не критично, скорей как "хотелка". Еще раз спасибо!

Евгений Кислов
14.04.2023, 08:44
Большое спасабо, помогло!
Еще скажите, такой вопрос. По ощущениям панель стала дольше грузиться на версии 2.4. Полная загрузка с минимальным проектом около 1:40 минут.
Можно ли как-то ускорить загрузку отключив некоторый функционал? Это не критично, скорей как "хотелка". Еще раз спасибо!

К сожалению, нет.
Начиная с прошивки 1.2.xxxx.xxxx время загрузки занимает примеро 1.5 минуты - так что в 2.4 ничего особо не изменилось с этим.

Kuznetsov_YS
14.04.2023, 12:02
Понятно, спасибо!