PDA

Просмотр полной версии : Ошибка чтения МУ110-8Р



Антон Замилов
13.04.2023, 15:43
Модуль МУ110-8Р HW2.0 прошивка 1.19
При опросе по протоколу овен через ПЛК73 в ответ шлет какую-то дичь, например 115200 8N1 адрес 72 dEv
запрос 23 4b 4f 48 47 54 4d 4f 48 49 54 4b 47 0d (#KOHGTMOHITKG)
ответ a9 ea 39 51 35 3d 21 29 3d 25 51 29 1d 29 21 29 21 31 31 2d 51 55 55 29 29 35
MODBUS
запрос 48 04 f0 00 00 04 cc 90
ответ 21 55 4d 31 31 2d 30 00 38 76 03

Ответ всегда один и тот-же. МУ100 отвечать начинает сразу, на Rsdl внимания не обращает
При опросе с этого же ПЛК модулей МВ110-8А и МВ110-16ДН проблем нет.

Если опрашивать МУ110 через owen opc server все нормально работает

Записать значение и щелкнуть реле получается, но периодически также некорректный ответ.

Есть две МУ110 (по 11000 руб между прочим), оба модуля некорректно работают.


Есть шанс заставить работать с ПЛК73?

МУ110-8Р запрос ответ через АС4 и opc server
67280

МУ110-8Р запрос ответ через ПЛК73
67281

МВ110-8А запрос ответ одинаково через ПЛК73 и opc server
67282

Антон Замилов
14.04.2023, 09:12
ПЛК73+ПИ73(rs485) <-> МУ110-8Р HW2.0
Может кто-нибудь проверить чтение чтение конфигурационных параметров с помощью OwenNet.lib?

kondor3000
14.04.2023, 09:58
ПЛК73+ПИ73(rs485) <-> МУ110-8Р HW2.0
Может кто-нибудь проверить чтение чтение конфигурационных параметров с помощью OwenNet.lib?

Вот, тему почитайте, только ПЛК другой, но смысл тот же https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37668

Антон Замилов
14.04.2023, 10:57
Я пытаюсь прочитать конфигурационный параметр, не работает.
Запись оперативного параметра по протоколу OWEN проходит успешно. Релюшками щелкать получается, ответ МУ110 верный

kondor3000
14.04.2023, 11:00
Я пытаюсь прочитать конфигурационный параметр, не работает.
Запись оперативного параметра по протоколу OWEN проходит успешно. Релюшками щелкать получается, ответ МУ110 верный

На сколько я помню, конфигурационные параметры, читать надо по одному, группой нельзя.

Антон Замилов
14.04.2023, 13:17
ПЛК один и тот же, МУ110 один и тот же. Команды посылаю по очереди. Прием передачу контролирую com-монитором.

115200 8N1 адрес 24 запрос dEv
Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 48 47 54 4d 4f 48 53 4f 53 56 0d (#HOHGTMOHSOSV)
Ответ МУ110 - 42 3d 1d 39 51 35 3d 21 29 3d 25 51 29 1d 29 21 29 21 31 31 2d 51 41 31 3d 29 35

115200 8N1 адрес 24 запись r.OE
Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 47 4a 55 4f 50 4b 4a 56 47 47 47 47 4b 50 4a 55 0d (#HOGJUOPKJVGGGGKPJU)
Ответ МУ110 - 23 48 4f 47 4a 55 4f 50 4b 4a 56 47 47 47 47 4b 50 4a 55 0d (#HOGJUOPKJVGGGGKPJU)

115200 8N1 адрес 24 чтение r.OE
Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 48 47 55 4f 50 4b 4b 48 49 55 0d (#HOHGUOPKKHIU)
Ответ МУ110 - 42 3d 1d 29 55 3d 41 2d 29 59 1d 1d 1d 1d 2d 41 29 55 35

Запись работает, чтение нет.
MB RTU аналогично, чтение работает запись нет.

Из терминала через AC4 все работает штатно.
Есть шанс заставить оборудование одной фирмы работать вместе?

Антон Замилов
10.05.2023, 11:11
После обновление на fw 1.43 один дефект исправили, но как принято у диких китайцев выплыло следующее

При опросе по протоколу OWEN. Прибор отвечает на чужие адреса.
Например AC4+МВ110-16(адрес 32)+МУ110-8Р(адрес 24).
Если устройство с адресом 32 выключить то отвечает МУ110, хотя его адрес 24
Запрос от OPC на адрес 32
23 49 47 48 47 54 4D 4F 48 53 53 55 54 0D
Ответ МУ100 с адресом 24
23 49 47 47 4A 47 49 4A 4A 54 4D 4F 48 49 4F 54 54 4B 4F 0D

kondor3000
10.05.2023, 11:17
После обновление на fw 1.43 один дефект исправили, но как принято у диких китайцев выплыло следующее

При опросе по протоколу OWEN. Прибор отвечает на чужие адреса.
Например AC4+МВ110-16(адрес 32)+МУ110-8Р(адрес 24).
Если устройство с адресом 32 выключить то отвечает МУ110, хотя его адрес 24
Запрос от OPC на адрес 32
23 49 47 48 47 54 4D 4F 48 53 53 55 54 0D
Ответ МУ100 с адресом 24
23 49 47 47 4A 47 49 4A 4A 54 4D 4F 48 49 4F 54 54 4B 4F 0D

Сами себе проблемы создаёте, зачем вам этот гемор ? Включите по Модбас RTU и адреса хоть 11 , 12 и 13. Оперативные параметры в топку, берите только нужное.
У протокола Овен, сколько входов (выходов), такой и надо делать промежуток в адресах.

Антон Замилов
10.05.2023, 20:15
За 10к рублей я хочу что-бы все работало.
Про протокол овен в курсе и если внимательно читать что написано выше, то можно заметить что 32 - 24 = как раз 8.
Ну и наконец, у меня куча модулей hw1. Мне их по 10к менять на hw2? Сомнительное удовольствие

Валенок
10.05.2023, 20:40
Вам уже ответили.
Выкладывайте проект, может кто и посмотрит что не так. Или что хотите - универсальное заклинание?
После слов что "rtu не работает" нет смысла дискутировать всухую

Антон Замилов
11.05.2023, 16:17
Кто и что мне ответил?
rtu не работал с прошивкой 1.19 из-за криво прописанной задержки ответа (Rs.dL)
В прошивке 1.43 следующий косяк.
Так проект какой нужен? Owen OPC сервер? Может прочитать сначала то, что выше написано, не?