PDA

Просмотр полной версии : Отсутствует связь ПЛК - ЧМИ по Ethernet, кабель около 60 м



Party3AH
12.04.2023, 12:45
Добрый день!

Столкнулся с проблемой отсутствия связи между ПЛК160 (старого образца) и СП315-Р.
Расстояние большое, длина кабеля около 60 м.

ПЛК160 (Master 10.0.6.10), панель СП315-Р (Slave 10.0.6.20), интерфейс - Ethernet, протокол - Modbus TCP.
И ПЛК и СП настроены по стандартному примеру "Пример обмена с ПЛК110 [M02] по Modbus TCP, панель - Slave".
При отладке на столе с коротким кабелем всё работает без проблем. (Отлаживал с ПЛК-160-М2 и СП307)

На объекте подключаю ПЛК160 и СП315-Р через кабель 60 м - индикаторы на разъёме даже НЕ МОРГАЮТ, связи нет.
Подключаюсь ноутбуком по тому же кабелю 60м к ПЛК - пинг есть, контроллер прошивается, онлайн-режим работает, с кабелем всё ОК.
Подключаюсь ноутбуком к панели коротким кабелем - пинг есть, но прошиваю её через USB.

Пока что только одна зацепка, может ли помочь уменьшение скорости в конфигурации ПЛК (по умолчанию 115200)?
Или для Ethernet это настройка не действительна?
Не совсем понимаю, скорость Communication Speed - это же настройка интерфейса?

67229

petera
12.04.2023, 13:18
Добрый день!

Столкнулся с проблемой отсутствия связи между ПЛК160 (старого образца) и СП315-Р.
Расстояние большое, длина кабеля около 60 м.

ПЛК160 (Master 10.0.6.10), панель СП315-Р (Slave 10.0.6.20), интерфейс - Ethernet, протокол - Modbus TCP.
И ПЛК и СП настроены по стандартному примеру "Пример обмена с ПЛК110 [M02] по Modbus TCP, панель - Slave".
При отладке на столе с коротким кабелем всё работает без проблем. (Отлаживал с ПЛК-160-М2 и СП307)

На объекте подключаю ПЛК160 и СП315-Р через кабель 60 м - индикаторы на разъёме даже НЕ МОРГАЮТ, связи нет.
Подключаюсь ноутбуком по тому же кабелю 60м к ПЛК - пинг есть, контроллер прошивается, онлайн-режим работает, с кабелем всё ОК.
Подключаюсь ноутбуком к панели коротким кабелем - пинг есть, но прошиваю её через USB.

Пока что только одна зацепка, может ли помочь уменьшение скорости в конфигурации ПЛК (по умолчанию 115200)?
Или для Ethernet это настройка не действительна?
Не совсем понимаю, скорость Communication Speed - это же настройка интерфейса?

67229

Нужен перекрестный кабель (компьютер - компьютер)
67230 67232
Возможно при отладке на столе короткий кабель и был таким.

А кабель 60 м. оказался прямым (компьютер - свитч)
67231

In_Da_Cher_A
12.04.2023, 13:25
подключаю ПЛК160 и СП315-Р через кабель 60 мподключите через любой свитч/коммутатор

Party3AH
12.04.2023, 13:59
Спасибо! При обжимке айтишник ещё уточнил, каким способом обжать: прямым или кросс. Я отвел, что без разницы. Думал, что современные устройства способны сами подобрать конфигурацию портов.

UPD: проверил короткий кабель, он прямой, с ним на столе всё работает хорошо.
Но всё же думаю попробовать подключиться через коммутатор.