Просмотр полной версии : ТРМ12-У2 с термо датчиком и МЭО заслонка для регулирования температуры



konst2
12.04.2023, 09:28
В каком параметре регулируется время импульса откр. закр. при ПИД регулировании? Автонастройка вообще ничего не дала, он гоняет заслонку туда сюда, горит Good, но в режим он так и не выше в течении 2 часов. А если сами настраиваем, он дает очень короткие импульсы, МЭО даже не успевает люфты выбрать в шестеренках, да и сколько проработаю реле при частом включении?

1exan
12.04.2023, 11:51
В каком параметре регулируется время импульса откр. закр. при ПИД регулировании? Автонастройка вообще ничего не дала, он гоняет заслонку туда сюда, горит Good, но в режим он так и не выше в течении 2 часов. А если сами настраиваем, он дает очень короткие импульсы, МЭО даже не успевает люфты выбрать в шестеренках, да и сколько проработаю реле при частом включении?

Наверное здесь (https://docs.owen.ru/product/trm12/25/71644#topic-71651):
67223

konst2
13.04.2023, 05:24
Спасибо, но это от ТРМ12, а у нас ТРМ12-У2. Там нет таких обозначений параметров, там кораблики вместо А1-8 . наверное наш специалист не такой умный как ваши. Но попробуем что то с чем то связать, с корабликами.

1exan
13.04.2023, 05:28
Спасибо, но это от ТРМ12, а у нас ТРМ12-У2. Там нет таких обозначений параметров, там кораблики вместо А1-8 . наверное наш специалист не такой умный как ваши. Но попробуем что то с чем то связать, с корабликами.

Так ТРМ12 все У2, других нет. Кораблики - это что?

konst2
13.04.2023, 11:53
Мы смотрим руководство, вот это и оно соответствует нашему ТРМ12-у2.

1exan
13.04.2023, 12:51
Мы смотрим руководство, вот это и оно соответствует нашему ТРМ12-у2.

Тогда такое посмотрите:
67275

konst2
14.04.2023, 04:37
А можно поменять прошивку на простой ТРМ12 ? Потому что эти параметры из У2 может нужны только очень умным киповцам, в них разбирать 2 месяца надо, а нам надо, поставил и поехало.