Добрый день!
Существует ли методика проверки защиты от замерзания ТРМ33?
У нас произошло ЧП - лопнула одна из трубок калорифера (приточная система под управлением ТРМ33 смонтирована на чердаке) и вода немного залила верхний этаж. Теперь во всем обвиняют автоматику и заставляют нас проверят защиту от замерзания и все датчики.
Есть ли режимные карты или иные нормативные документы на основании которых определяются уставки температуры защиты от замерзания и температуры приточного воздуха.
Спасибо.
Датчики температуры контролируются прибором, при обрыве/замыкании - клапан открывается.
Капиллярный датчик защиты от заморозки проверяется погружением части капилляра в стакан воды со льдом - д.б. сработка.
Разморозка произошла при работе или в останове?
Оборудованали система циркуляционным насосом?
Возможная причина м.б. засов оддельной нити (трубки) калорифера каким нибудь предметом - ржавчиной, окалиной... В этом случае часто защита не помогает.
Система была остановлена. Я отключил в 9.00. Потом как мне сказали около 10.00 была разморозка калорифера (лопнула одна из трубок). Затрудняюсь даже предположить что должна была делать в этом случае защита, если система обесточена... Циркуляционный насос не смонтирован - отсутствует.
Система была остановлена. Я отключил в 9.00. Потом как мне сказали около 10.00 была разморозка калорифера (лопнула одна из трубок). Затрудняюсь даже предположить что должна была делать в этом случае защита, если система обесточена... Циркуляционный насос не смонтирован - отсутствует.
Если Вы полностью обесточиваете систему - открывайте клапан в ручную!!! Это аксиома!
Если насос не смонтирован - то или датчик протока или "подклинивайте" клапан, чтобы он не закрывался полностью.
Фадеева Надежда
10.02.2009, 12:18
Уставки защиты от замораживания воды в калорифере по температуре приточного воздуха и обратной воде (нижняя граница по графику) определяются при расчете системы отопления(вентиляции).
Есть три основные причины замерзания воды:
- ошибки, допущенные при проектировании;
- превышение температуры горячей воды; как следствие, резкое снижение скорости движения воды (создается опасность замерзания воды в теплообменнике);
- перетекание холодного воздуха из-за негерметичности клапана наружного воздуха и при полном закрытии плунжера водяного клапана.
Опасность замораживания прогнозируют по температуре воздуха перед аппаратом (tн < 3 °С) и одновременным понижении температуры обратной воды, например, Тоб.min < 15 °С. Тпр.авар, по сути, параметр для подстраховки
Но в отсутствие питания отследить аварийные показания датчиков прибор не сможет.
Спасибо за информацию! :)
Если Вы полностью обесточиваете систему - открывайте клапан в ручную!!! Это аксиома!
Если насос не смонтирован - то или датчик протока или "подклинивайте" клапан, чтобы он не закрывался полностью.
У нас нет ручного режима открытия-закрытия клапана, клапаном полностью управляет ТРМ33. А как можно "подклинить" клапан?
Юрий_Уфа
10.02.2009, 19:14
Да не нужно экономить на циркуляционном насосе, который должен гонять весь расход теплоносителя через калорифер.
У нас нет ручного режима открытия-закрытия клапана, клапаном полностью управляет ТРМ33. А как можно "подклинить" клапан?
В зависимости от конструкции клапана.
Если поворотный - то сместить упоры/микропереключатель закрытого положения.
Если штоковый - подложить что нибудь под шток.
А что за клапан? Мне не попадались клапаны без режима ручного перемещения на приводе.
А что за клапан? Мне не попадались клапаны без режима ручного перемещения на приводе.
привод клапана Polar bear DAN1N
привод клапана Polar bear DAN1N
Данный привод имеет режим ручного управления.
Подскажите пожалуйста, может кто нибудь знает как проверить защиты от замерзания при помощи магазина сопротивлений ? И еще вопрос нужно ли поверять датчики с которыми работает ТРМ 33?
Подскажите пожалуйста, может кто нибудь знает как проверить защиты от замерзания при помощи магазина сопротивлений ?
1. Берете НСХ соответствующих датчиков.
2. Вместо датчика подключаете магазин сопротивлений.
3. Изменяя сопротивление считываете показания ТРМ и сравниваете.
4. По результатам принимаете решение.
И еще вопрос нужно ли поверять датчики с которыми работает ТРМ 33?
В общем случае нет.
1. Берете НСХ соответствующих датчиков.
2. Вместо датчика подключаете магазин сопротивлений.
3. Изменяя сопротивление считываете показания ТРМ и сравниваете.
4. По результатам принимаете решение.