Здравствуйте!
На странице я спрашивал про наложение адресов в модулях МВ110-224 16Д по протоколу Modbus RTU
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=937&p=400570#post400570
Данная проблема должна наблюдаться при опросе по протоколу ОВЕН, но данная проблема повторяется по протоколу Modbus RTU.
На видео коллега снял эксперимент.
Евгений Кислов
09.04.2023, 11:11
Добрый день.
Конфигуратор всегда опрашивает модули по протоколу ОВЕН (независимо от значения параметра Prot).
Так что наблюдаемая ситуация совершенно закономерна.
Чтобы ее избежать - надо модулям раздавать адреса не со сдвигом +8 (потому что модули 16Д - 16-канальные - занимают 16 адресов в протоколе ОВЕН), а со сдвигом +16.
Например:
модуль 1 - адрес 16
модуль 2 - адрес 32
модуль 3 - адрес 48
модуль 4 - адрес 64
kondor3000
09.04.2023, 11:13
Здравствуйте!
На странице я спрашивал про наложение адресов в модулях МВ110-224 16Д по протоколу Modbus RTU
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=937&p=400570#post400570
Данная проблема должна наблюдаться при опросе по протоколу ОВЕН, но данная проблема повторяется по протоколу Modbus RTU.
На видео коллега снял эксперимент.
Конфигуратор всегда работает по протоколу ОВЕН,
для работы по выставленному Модбас RTU, нужно перезагрузить модуль по питанию и опрашивать уже с ПЛК, а не конфигуратором.