PDA

Просмотр полной версии : точность измерения температуры связкой TRM12+ДТС125М.И



Anatoly_
07.04.2023, 14:48
Здравствуйте, прошел поиском по форуму, не нашел ответа на свой вопрос.

Есть ПИД-регулятор для задвижек TRM12 со входом 4..20mA
Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения (стр 10 руководства) +/-0,25%. https://docs.owen.ru/product/trm12/25/71614#topic-71615

Есть термосопротивление ДТС125М с выходом 4..20mA ДТС125М-РТ100.0,25.80.И [15]
с классом точности 0,25 и диапазоном преобразования -40..+80C (размах шкалы 120С)
https://owen.ru/product/termopreobrazovatel_soprotivleniya_dlya_izmereniya _temperaturi_vozduha_datchik_temperaturi_vozduha/documentation с руководством https://owen.ru/uploads/360/re_dts_1-ru-69044-1.28.pdf

определяем абсолютную погрешность термосопротивления в градусах по приведенной относительной 0,25% * 120С = +/-0,3 С
определяем абсолютную погрешность ТРМ12 класса 0,25% 4..20mA - те же +/-0,3 С на размах шкалы.

суммируем, получаем +/-0,6С абсолютную погрешность измерения в градусах.

Это соответствует действительности (без учета прочих погрешностей, пульсаций, проводов итд) или я неправильно считаю?
Более высокую точность, например 0,2С невозможно получить с другой комбинацией приборов owen, в диапазоне температур 0..20 С?

Выход ДТС125М.RS, например, как вариант дает 1% от120С то есть 1,2 градуса, как шкалу не настраивай, так?

Заранее спасибо за ответы.

IVM
07.04.2023, 15:02
Если диапазон измерения температуры 0...20 градусов, то и абсолютную погрешность надо считать для этого диапазона.

kondor3000
07.04.2023, 15:14
Вот пример подсчёта от представителя Овен https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32924&highlight=%CF%EE%E3%F0%E5%F8%ED%EE%F1%F2%FC+%E8%E7 %EC%E5%F0%E5%ED%E8%FF+%D2%D1%CF

В принципе, вы посчитали правильно.

Anatoly_
07.04.2023, 16:13
Спасибо за подсказку! Искал "приведенная погрешность" в именительном падеже, вопрос один в один.