PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210 и Взлет УРСВ311



Shera_Best
01.04.2023, 18:20
Добрый день.
Мне нужно соединить ПЛК210 (Мастер) и Взлет УРСВ 311 (слэйв) по модбас RTU, скорость 4800 8N1 (поддержка УРСВ 311). Карту регистров имею (нужен float регистр HEC С0D6 = DEC 49366).
С помощью ModbusPoll подключаюсь и считываю этот регистр, с помощью ПЛК210 не получается.
66942, 66943, 66940

CS 3.5 ругается что Modbus Error = RESPONSE TIMEOUT

Посмотрел форум, увидел что многие не могут с приборами Взлет соединиться..
если кто решал такой вопрос подскажите где какой-то нюанс может есть..
Версия CS 3.5 SP18 Patch 3+

Евгений Кислов
01.04.2023, 18:25
Добрый день.
Если в Modbus Poll установить Quantity = 2, то опрос будет успешным?
Проверьте в узле LeftSide на вкладке Конфигурация - включен ли резистор подтяжки для используемого порта?

Shera_Best
01.04.2023, 18:32
Если в Modbus Poll установить Quantity = 2, то опрос будет успешным
Опрос успешный, один момент но я не думаю что это имеет значение в ModbusPoll я выставляю отображение как Float inverse и вижу реальное значение.

По поводу подтяжек включено
66944

Евгений Кислов
01.04.2023, 18:39
Тогда попробуйте запустить ваш проект CODESYS на виртуальном контроллере:
https://www.youtube.com/watch?v=RgtfIOgKwTY

В узле Modbus COM потребуется указать номер виртуального COM-порта вашего ПК.
Посмотрим, будет ли опрос в этом случае.

Shera_Best
01.04.2023, 19:15
В виртуальном цифры видны..

Евгений Кислов
01.04.2023, 19:22
В виртуальном цифры видны..

Тогда, видимо, у вас какие-то проблемы с линией связи.
Какой конвертер USB/RS вы используете?

Shera_Best
01.04.2023, 19:58
Какой конвертер USB/RS вы используете?
Какой-то китайский noname..
Странно.. 2 провода подключаю к ПК и всё видно, подключаю к ПЛК невидно. С полярностью играюсь при этом..

Евгений Кислов
01.04.2023, 20:06
Какой-то китайский noname..
Странно.. 2 провода подключаю к ПК и всё видно, подключаю к ПЛК невидно. С полярностью играюсь при этом..

Попробуйте отключить подтяжку.
Если не поможет - попробуйте подключить к другому порту ПЛК (потребуется поменять его номер в CODESYS).

Shera_Best
01.04.2023, 20:28
Порты менял,
завтра попробую с подтяжкой поиграть

Shera_Best
02.04.2023, 08:51
Поиграл с подтяжкой, результата нет.
На 2-ом порту 485 сидят 6 устройств (4 ПР200 и 2 Взлет 510), они видны.
Поменял местами сети, 6 устройств заработали на 1-ом порту, теперь на 2-порту не видно расходчиков Взлет 311..
Ваще странно..

Евгений Кислов
02.04.2023, 09:06
Я бы рекомендовал теперь просниффить линию связи и посмотреть, какие пакеты по ней идут при обмене Взлета с ПЛК и ПК.

Shera_Best
03.04.2023, 19:53
С помощью какого ПО можно просниффить?

Евгений Кислов
04.04.2023, 06:15
С помощью какого ПО можно просниффить?

Любой терминал COM-порта - Putty, wTerm, Hercules Setup Utility и т.д.