Просмотр полной версии : Проблема связи между СПК



Umut
31.03.2023, 13:35
Привет, мне нужно сообщить о температуре и летней/зимней информации между СПК в моем проекте, поскольку я хочу использовать ее во всем глобально.Для этого я изучил ткань, найденную на сайте ОВЕН , и применил названия.Но поток данных не поступает.Я что-то делаю не так?

https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_PlcCommunication_v3.0.pdf

66920
66921
66922
66923

Мой диапазон IP-адресов 10.10.0.x.

Я буду рад, если вы можете помочь.

Евгений Кислов
31.03.2023, 13:38
Добрый день.
Возможно, в вашей сети на уровне промежуточного сетевого оборудования заблокирован UDP Broadcast?

Umut
03.04.2023, 09:18
нет блокировки UDP broadcast.Думаю проблема в другом.

Евгений Кислов
03.04.2023, 09:23
нет блокировки UDP broadcast.Думаю проблема в другом.

Если в точности повторить пример настройки по видео - проблема сохранится?
https://youtu.be/-MYbECw9Ots?t=4982

Umut
03.04.2023, 10:04
Да, я сделал так, как показано на видео, но проблема осталась.

Я понял, что что-то не так, когда я подключился к ПЛК онлайн, информация в разделах здесь не изменилась на актуальную, все они остались пустыми.

66959

В чем может быть причина этой проблемы?Какое решение?
У меня есть NetVarUdp в моей библиотеке.
66960

imaex
03.04.2023, 10:07
А хосты точно в одной локалке? Встаньте в ней сниффером и посмотрите - идет рассылка или нет.

Umut
06.04.2023, 13:29
https://youtube.com/shorts/Ib4gPg3Bnig?feature=share

Как вы можете видеть, в моем коде нет онлайн-изменения информации. Что может вызвать эту проблему?

Евгений Кислов
06.04.2023, 13:34
Если подключить СПК напрямую к ПК и проверить обмен сетевыми переменными с виртуальным контроллером CODESYS Control Win V3 - это будет работать?