PDA

Просмотр полной версии : ПР-103 в режиме Slave по ethernet



ivan.v
27.03.2023, 20:42
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, что ПР103 не может быть Slave устройством по сети ethernet?

Dimensy
27.03.2023, 21:02
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, что ПР103 не может быть Slave устройством по сети ethernet?

Откуда такая информация?

66793

ivan.v
28.03.2023, 01:23
Откуда такая информация?

66793

Только RS 485 1 и 2

1exan
28.03.2023, 04:28
Только RS 485 1 и 2

Похоже, что прибор сразу доступен как Slave по Modbus TCP, без каких-либо дополнительных действий

ivan.v
28.03.2023, 07:13
Похоже, что прибор сразу доступен как Slave по Modbus TCP, без каких-либо дополнительных действий

Такое возможно?

1exan
28.03.2023, 08:36
Такое возможно?

В описании и справке упор делается на подключение к OwenCloud и в настройках есть такое:
66806 и такое 66807
Возможно, эти настройки относятся не только к облаку, а вообще к доступу по ModbusTCP

Лучше конечно попробовать

melky
28.03.2023, 09:02
и порт где? или по умолчанию 502 и не поменять кому надо?

Голубев Михаил
29.03.2023, 04:37
Slave по Modbus TCP работает. Проверенно. Можно проверить с помощью Owen OPC Server. Я с компом связывал. Мне нужно с компа управлять установкой.

ivan.v
22.05.2023, 12:16
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли передать другим способом значение BOOl в режиме slave, пишет "В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных"

Dimensy
22.05.2023, 13:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли передать другим способом значение BOOl в режиме slave, пишет "В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных"

Рядышком тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37923

1exan
22.05.2023, 13:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли передать другим способом значение BOOl в режиме slave, пишет "В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных"

Такой вопрос периодически возникает.
Ответ - упаковать булевы переменные в биты целочисленной.
Примеры тоже были, поищите

kondor3000
22.05.2023, 13:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли передать другим способом значение BOOl в режиме slave, пишет "В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных"

У вас в теме уже есть все ответы, вот ещё одна https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37923#8

ivan.v
26.05.2023, 18:30
У вас в теме уже есть все ответы, вот ещё одна https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37923#8

Спасибо за помощь!!!