PDA

Просмотр полной версии : Сбой памяти СПК1хх (М01)



ASV_769
27.03.2023, 16:55
Добрый день, появилась проблема с панелью СПК110 (ID таргета: 1628 0073, Тип таргета: 4096, версия таргета 3.5.17.30), которая после потери питания (отключения питания на заводе, где стоит установка с этой СПК) и возобновления подачи питания, панель показывает "отсутствует визуализация". Загрузочное приложение создано было, и было загружено на СПК. После повторной установки проекта на СПК стало отображаться сообщение "Rised exeption. Retain identity doesn't match to current bootproject programm identity". Третья установка проекта на СПК привела к такому же результату.
Дополнительно, в веб-конфигураторе постоянно возникает ошибка с примерным содержимым "время аутентификации закончилось. залогиньтесь ещё раз" - это может появиться через минуту работы, может через 10 секунд, а может и сразу после логина показать (пользователь стандартный root->owen). в связи с этим есть подозрение, на повреждение памяти СПК. как это можно точно проверить?

Евгений Кислов
27.03.2023, 17:17
Добрый день.
Выложите скриншот из web-конфигуратора со вкладки Система - Точки монтирования.

ASV_769
27.03.2023, 17:21
прилагаю фотографии.
1. исключение
2. отсутствует визуализация
66779 66780

ASV_769
27.03.2023, 17:27
66781 66782

ASV_769
27.03.2023, 17:29
6678366784

Евгений Кислов
27.03.2023, 17:31
По скриншотам проблем с памятью не видно.
Что будет, если загрузить в СПК пустой проект (условно - с одной кнопкой на экране), создать загрузочное приложение и перезагрузить СПК по питанию?

ASV_769
27.03.2023, 17:47
пустой проект, одна кнопка, перезагрузка по питанию. результат такой же: rised exeption

Евгений Кислов
27.03.2023, 17:51
пустой проект, одна кнопка, перезагрузка по питанию. результат такой же: rised exeption

Пришлите, пожалуйста, завтра утром мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.